Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2010, 19:48:10 »Jag trodde nämligen att deltaT över värmebärarpumpen (GT8/GT9) var relativt konstant, med bara små variationer. (Min pump ger bara en minskad deltaT med 0,2-0,3ºC på VB när brinen in sjunker efter några dagar med konstant drift.) Att framledningstemperaturen minskade fick jag för mig berodde på att när man passerat utetemperaturen för vad pumpens avgivna effekt räcker till så kyls returvattnet till lägre temperaturer, när rumstempen blir lägre. Eftersom deltaT är (relativt) konstant så minskar framledningen med ungefär motsvarande temperatur. Är detta fel?
Om köldbärarflödet är konstant (en del köldbärarpumpar är varvtalsreglerade och då gäller inte resonemanget) är deltaT på kalla sidan ett mått på hur mycket värme som tas från borrhålet. Det blir därför ett hyfsat bra mått på hur mycket värme pumpen producerar. Genom att deltaT ofta är runt 3 grader betyder det att även så små förändringar i deltaT som 0,2-0,3 grader betyder att pumpens värmeeffekt har ändras 5-8 %, förhållandevis mer el till kompressorn när borrhålet blir kallare bidrar till att minskningen i värmeproduktion inte blir procentuellt lika stor som minskningen i deltaT.
Är den avgivna effekten från radiatorerna konstant medför naturligtvis en lägre inomhustemperatur när det blir kallt ute att framledningstemperaturen också sänks.
Tackar för berömmet!