Titel: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: LAMF skrivet 03 februari 2010, 19:27:18
Jag har en C5 pump från 1999 och nu helt plötsligt utan larm så bara försvinner varmvattnet...det började för en halvtimme sen när
frugan och dottern badade, visserligen ingen sensation  :) men på det sätt det nu försvinner är riktigt mysko.
Är det någon som vet vad det kan bero på?
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: Roland skrivet 03 februari 2010, 20:07:09
Det verkar som om växelventilen går inte över i läge för varmvattenberedning, att den har kärvat fast i radiatorläget.
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: LAMF skrivet 03 februari 2010, 21:04:24
Det verkar som om växelventilen går inte över i läge för varmvattenberedning, att den har kärvat fast i radiatorläget.

Hmm kan det verkligen bli så trots att man använder varmvattnet dagligen?
Det har kommit tillbaka nu men det konstiga var att det försvann så fort...
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: Bertil skrivet 03 februari 2010, 22:16:19
Det svaga könet har en viss svaghet för duschvatten har jag hört  >:D
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: Roland skrivet 03 februari 2010, 22:18:25
Ventilen slits och ibland händer det att den havererar men i och med att varmvattnet har kommit tillbaka var det nog inte växelventilen det var fel på. Var det ovanligt stort varmvattenuttag? I så fall kan det bara vara så att det tog slut. Är det bra skiktning i beredaren tar varmvattnet slut rätt abrupt.

När luftades beredaren senast?
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: lubbis skrivet 04 februari 2010, 11:34:11
Jag kan bara säga att om min dotter och min fru duschar efter varandra och tvättar håret så finns det inget varmvatten kvar till mig för dusch utan då får jag vänta 30 min.

Dt här är en svaghet med 5 kW och IVT styrning med timers. Effekten räcker inte och timern för eltillskott har inte räknat ner så det stöttar. Med gradminuter eller en större pump är det inget problem.
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: LAMF skrivet 04 februari 2010, 18:25:36
Ventilen slits och ibland händer det att den havererar men i och med att varmvattnet har kommit tillbaka var det nog inte växelventilen det var fel på. Var det ovanligt stort varmvattenuttag? I så fall kan det bara vara så att det tog slut. Är det bra skiktning i beredaren tar varmvattnet slut rätt abrupt.

När luftades beredaren senast?

Nej uttaget var nog ganska normalt när dom ducshar och badar samtidigt men det brukar räcka till det. Hur luftar man beredaren?
Det var evigheter sen det gjordes.
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: LAMF skrivet 04 februari 2010, 18:32:31
Jag kan bara säga att om min dotter och min fru duschar efter varandra och tvättar håret så finns det inget varmvatten kvar till mig för dusch utan då får jag vänta 30 min.

Dt här är en svaghet med 5 kW och IVT styrning med timers. Effekten räcker inte och timern för eltillskott har inte räknat ner så det stöttar. Med gradminuter eller en större pump är det inget problem.

Jo så är det, man får vänta.. :'(
Synd man inte fick bestämma allt själv från början. Jag köpte huset när det redan var borrat och installerat sedan 4 år tillbaka, nu har jag haft grejerna i snart 6 år så det blir alltså 10år i drift. Hoppas inte pumpen kraschar bara...
Titel: SV: Varmvattnet försvinner varför?
Skrivet av: Roland skrivet 04 februari 2010, 19:18:41
Hur luftar man beredaren?
Det var evigheter sen det gjordes.

Förhoppningsvis gör man på samma sätt som på min några år yngre pump: Tag bort frontplåten. Några decimeter från beredarens topp sticker det ut en liten ventil genom isoleringen. Det är luftningsventilen.

Om det var luft i beredaren, kontrollera trycket i expansionskärlet efteråt och fyll på vatten om så behövs.