Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: abrovink skrivet 05 juni 2009, 15:56:57

Titel: Installation klar
Skrivet av: abrovink skrivet 05 juni 2009, 15:56:57
Installationen av värmepumpen IVT HT+ E9 är klar. Några frågor bara.

1. Många verkar ställa om börvärdet för varmvatten till 45. Är det att rekommendera? Gör det någon större skillnad?
2. Inte ska det vara någon fara att köra över de nergrävda slangarna mellan borrhålet och pumpen med bil?
3. Är det något annat man ska ändra eller hålla koll på så här i starten?
Titel: SV: Installation klar
Skrivet av: Carl N skrivet 05 juni 2009, 20:45:00
1. Ställ ner tills du märker att varmvattnet inte räcker, ju lägre temp ju bättre COP.
2. Inte om de ligger en bit under marknivå.
3. Ha koll på tempdiff GT8 och GT9 då VP:n värmer huset, ska ligga kring 7-8 ºC tempdiff. Ha även koll på GT10/GT11 så tempdiffen där inte överstiger 5 ºC vid drift.
Titel: SV: Installation klar
Skrivet av: zoogian skrivet 09 juni 2009, 23:30:30
1. det går ju bolla en del med hysteresen, det är ju en tröghet i systemet, så om temperaturen är låg så pumpen "snart" ska börja göra VV, och du börjar duscha... är risken stor att du fryser... hände oss första morgonen efter installation, min fru var mindre nöjd...  ;)  men efter lite trixande med startoptimering och vilken tempgivare den går på så har vi nu alltid full VVB på morgonen.