VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: ulfjonas skrivet 08 maj 2012, 17:13:45

Titel: Sommarinställningar?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 08 maj 2012, 17:13:45
Hej!

Satte in min Nibe 1245 i höstas så jag har inte haft den på sommarhalvåret än.

Finns det några inställningar man bör/kan göra för att skona värmepumpen och elräkningen?
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Carl N skrivet 09 maj 2012, 16:43:53
Under meny 4.9.2 "Stopp av värme" anger du den utetemp då VP:n ska gå över till sommarläge.
Förslagsvis 15 °C brukar vara ett bra utgångsläge.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: ulfjonas skrivet 09 maj 2012, 21:22:34
Ok. Vad ger det då? Pumpen slutar helt enkelt att producera värme?
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 09 maj 2012, 21:42:41
Cirkulationspumpen stannar om den står på auto samt att växelventilen ställer sig mot beredaren.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: bopakoster skrivet 10 maj 2012, 13:36:02
Jag sätter min VP i sommarläge när det är sommar. 10 maj är det väl det? ::)
Då stannar cirkulationspumpen och växelventilen står still som smurfen skriver.

Sen försöker jag komma ihåg att en gång i veckan gymnastisera växelventilen och CPn genom att slå på vinterläget en stund.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 maj 2012, 19:06:23
Vet inte hur det är på äldre Nibe men på 1245 används cp vid vv beredning och växelventilen motioneras automatiskt men kommer inte ihåg hur ofta. Om kurvan är rätt ställd så är det inte många kronor det handlar om.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: wendtan skrivet 13 maj 2012, 15:01:54
Blockar pannan elspets i detta "sommarläge" ?
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 maj 2012, 15:21:49
Blockar pannan elspets i detta "sommarläge" ?

Det är en annan inställning i meny 4.9.2: "Stopp av tillsats" heter den.

Fabriksinställning är +15 °C men den bör gå att ställa ner rejält.
Har man lite koll på sin VP så vet man ungefär vid vilken utetemp som VP:n inte orkar hålla värmen med bara kompressor, där nånstans så ställer man in "Stopp av tillsats".
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 maj 2012, 16:25:44
Har man rätt inställningar på gradmin tillsats så ska inte spetsen gå in i onödan oavsett utetemp framförallt inte nu på våren.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Carl N skrivet 13 maj 2012, 18:36:14
Har man rätt inställningar på gradmin tillsats så ska inte spetsen gå in i onödan oavsett utetemp framförallt inte nu på våren.

Jag har märkt att om man tar en del varmvatten på vintern så vill elpatron in trots att det inte är riktigt så kallt att VP:n går dygnet runt.
Själv blockerar jag elpatron manuellt (med en brytare mellan pos 1 och 3 på plint 30) om det inte är svinkallt ute.
Den där funktionen "Stopp av tillsats" är ingen dum idé, tycker jag.
Titel: SV: Sommarinställningar?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 maj 2012, 19:31:45
Kan säkert vara en bra funktion beror ju lite på hur trögt hus man har samt om det är känsligt för blåst.