Jag har en IVT Greenline HT Plus C11.
Någon som kan ge mig siffror i Watt på följande:
Köldbärarpump
Kompressor
Tillskott Steg 1
Tillskott Steg 2
Radiatorpump
Värmebärarpump
Växelventil
Shuntventil
Tack för förhand.
-
Om du vill veta hur mkt vp drar sätt dit en separat elmätare på den annars en 11kw drar ca 3kw i tmmen, stämmer hyffsat på årsbasis kontra tidräknaren i Regon
-
Jag har en separat elmätare kopplad till pumpen. Men jag är osäker på om den stämmer....
Det va det jag ville kolla...
-
Man kan åtminstone ange att växelventil och shuntmotor har försumbar förbrukning.
De andra värdena går inte att ange exakt bla så är cirpumparnas förbrukning beroende på hur de är inställda.
Mvh AndersA
-
Jag brukar räkna vp timmar * 3.3 kwh, brukar stämma ungefär, beror lite på hur mycket vv % det är av den totala gångtiden eftersom den drar mer ström ju högre temp i framledning,
-
bumpar tråden lite.
Är också nyfiken på ved de olika delarna drar i ström :)
-
Ingen som vet ens vad tex kompresson drar?
-
Ingen som vet ens vad tex kompresson drar?
Har inte kollat, men det borde finnas i manualen alla tekniska data ;)
-
Ingen som vet ens vad tex kompresson drar?
Det borde stå på manualen under tekniska data/uppgifter
0/35 ºC och
0/50 ºC
hur mycket den drar och hur mycket den ger i kW
tillskottet har varit tidigare på 3 kW per steg det blir 3+3+3 = 9 kW totalt
alltså det blir 3, 6 och 9kW
cirkulationspumpar är märkta på pumpens gavel både amper och watt på dom 3 hastigheterna om dom har
manuella vred för hastighen.
-
Jag har en IVT Greenline HT Plus C11.
Någon som kan ge mig siffror i Watt på följande:
Köldbärarpump
Kompressor
Tillskott Steg 1
Tillskott Steg 2
Radiatorpump
Värmebärarpump
Växelventil
Shuntventil
Tack för förhand.
som sagt var, en hel del står i manualen..
Kompressorn:
"Avgiven /Tillförd effekt vid 0/35°C kW 10,9/2,17
Avgiven /Tillförd effekt vid 0/50°C kW 10,1/2,9"
Elpatronen drar 3kW/steg
Shuntmotorn drar bara ström vid förändring, dock så lite att det är försumbart.
Växelventilerna drar lite ström i ena läget (osäker vilket), men även det är försumbart i sammanhanget...
Styrdatorn drar kanske 3-5W skulle jag tippa på. Även det försumbart.
Cirkpumpen:
"I värmepumpar från 6 till 11 kW är cirkulationspumpen G2 (P2) en Wilo Star 25/6-130."
Vad den drar kan du se här:
(http://217.18.186.151/WILODAT/TEMP/~cvCC5.Jpeg)