Skrivet av: frega skrivet 07 juni 2010, 13:57:11
Jag har väldigt många och starka knäppningar i min nyinstallerade radiatorsystem. Det mesta är i sovrummen.
Jag har en UVK 100 och det borde räcka på en 6kw pump kan man tycka.

Min installatör tyckte bara att jag kunde minska pumphastigheten, men då får jag för högt DeltaT eftersom jag redan ligger på 9.

Installatören verkar inte var så het att vara mig behjälplig, vad kan man begära och vad kan man göra för att få mindre knäppningar? Kan det bero på rördragningarna genom vägg är för trång, dåliga fästen i väggen (har hört att det är i fästena som det knäpper) etc. UVK felinstallerad?

Jag kan försöka skicka några bilder på installationen.

Mvh
Frega
Titel: SV: Knäppningar i nyinstallation
Skrivet av: frega skrivet 07 juni 2010, 14:00:04
kan också meddela att jag även får knäppningar efter varmvattenproduktion.
Titel: SV: Knäppningar i nyinstallation
Skrivet av: Carl N skrivet 07 juni 2010, 14:12:09
Du ska snarare öka på cirkpumpen för att få lägre tempdiff.

Hur är UKV:n kopplad? den ska sitta på stigaren med inlopp från VP:n i toppen och utlopp till radiatorerna i botten.

Är rören synliga så kan du lossa lite på rörfästena. Man kan även droppa lite smörjolja på radiatorfästena bakom radiatorerna om det knäpper där.
Titel: SV: Knäppningar i nyinstallation
Skrivet av: frega skrivet 07 juni 2010, 14:57:30
Du ska snarare öka på cirkpumpen för att få lägre tempdiff.

Hur är UKV:n kopplad? den ska sitta på stigaren med inlopp från VP:n i toppen och utlopp till radiatorerna i botten.

Är rören synliga så kan du lossa lite på rörfästena. Man kan även droppa lite smörjolja på radiatorfästena bakom radiatorerna om det knäpper där.

Tack för info gällande tempdiff, då kan jag öka farten i alla fall.

Skall kolla hur det är inkopplat när jag kommer hem, jobbar ju nu  ::)

rören är synliga.

/Frega