Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: forrest skrivet 10 september 2015, 21:21:51

Titel: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: forrest skrivet 10 september 2015, 21:21:51
Jag får larm för givarfel retur radiator (GT1). Jag har mätt upp resistansen hos givaren och det verkar ok. Har även provat att koppla in en ersättningsgivare från Elfa men felmeddelandet kvarstår. Innan jag ringer på en servicetekniker, finns det något ytterligare  jag kan göra för att eliminera något fel som jag kan avhjälpa själv?
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: Carl N skrivet 11 september 2015, 13:01:10
Det enda jag kan komma på är att undersöka om det är nått glapp mellan plintkortet och styrkortet, ryck loss kontakten och sätt tillbaka?
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: forrest skrivet 13 september 2015, 14:49:45
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: Lexus skrivet 13 september 2015, 15:38:30
Testa att skifta givarna GT1 och GT2 på kortet.
Får du då larm på utegivaren, så är det kabel eller termistorn som felar.
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: Carl N skrivet 13 september 2015, 17:07:01
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.

Nu tittar jag bara i manualen, men nog ser det ut som att det finns minst en ledare för varje givare mellan plintkort och styrkort?
Om det då är glapp i endast en ledare så påverkar det då bara en givare.
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: forrest skrivet 14 september 2015, 19:04:30
Jag testade att byta plats på kortet. Jag får då samma larm, retur radiator, fastän det är utegivaren som kopplad på GT1. Utemtemp visar nu istället +25 grader. Givarna är alltså ok. Vart tar kabeln från plintkortet vägen? Jag ser bara att den försvinner in i en härva av kablar.
Titel: SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
Skrivet av: Carl N skrivet 30 september 2015, 07:46:08
Skulle tro att den går in på styrkortet, men jag vet inte säkert.
Men är det fel på nått kort så behöver du säkert service som kan kolla upp exakt var felet är.