Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 maj 2006, 18:32:43 »

Jag ändrar inget under året, kör med samma inställningar oavsett årstid. Har sett till att den aldrig startar mer än ca 20 ggr/dygn, snittet över året ligger på ca 13 starter/dygn. Sommartid får jag väldigt få men långa driftsperioder när den värmer poolen, den går normalt ca 3-10 timmar/dygn i en smäll för att värma upp poolen 1 grad.
Skrivet av: gunnarhaeffler
« skrivet: 16 maj 2006, 13:44:29 »


Om du har fler än 30 starter/dygn så tycker jag du skall öka gradminuterna. Detta gäller alla årstider, d.v.s. har du fler än så i oktober, öka gradminuterna! (och TS-min)
Jag förstår att 30 starter/dygn bara är ett riktvärde som, om jag även förstått detta riktigt, är en rimlig kompromiss mellan jämn värmeproduktion och hänsyn till pumpens livslängd. Så långt är allt klart. Mitt eget system (Thermia Diplomat TWS 10 som också reglerar på gradminuter) är precis driftsatt och jag har därför samma problematik som bate med att hitta ett optimalt driftläge. Så här års blir det inte mycket värmeproduktion på dagtid och jag klarar mig därför med ett antal starter under 30/dygn. Om jag däremot tittar på startfrekvensen under natten så ser jag att den motsvarar ca 45 minuter mellan varje start, vilket skulle bli ca 32 starter på ett dygn om temperaturen var mer konstant över dygnet. Bör jag därför redan nu öka gradminuterna eller ska jag vänta till den dag då det totala antalet starter närmar sig 30, om det nu överhuvudtaget gör det? Är det kanske så att ni som optimerar normalt ändrar gradminuterinställningen över året, eller försöker ni hitta en inställning som alltid ger under 30 starter?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 maj 2006, 13:19:29 »

Nibes maxvärden är så lågt satta att du inte kan ändra FÖR mycket, prova dig fram, varför inte ändra med 20 minuter åt gången, typ 60 till 80 till 100 o.s.v. tills den inte startar mer än max 30 ggr/dygn. Tänk på att flest starter har man när man har ett litet men stabilt behov av energi, typ oktober/november och mars/april.
Prova sätta TS-min på max (500), tycker du att det blir för kallt innan tillskottet går in så kan du alltid sänka värdet sen, min gissning är att du aldrig märker när den börjar kräva tillskott.
Skrivet av: bate
« skrivet: 16 maj 2006, 10:54:09 »

Tack Richard.

Vad skall man gå på när man höjer gradminuterna. alltså hur mycket åt gången.

TS min ?

mvh
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 maj 2006, 10:18:53 »

Nibes kolvkompressorer kan gå åt vilket håll som helst, en scrollkompressor måste gå åt rätt håll.

Om du har fler än 30 starter/dygn så tycker jag du skall öka gradminuterna. Detta gäller alla årstider, d.v.s. har du fler än så i oktober, öka gradminuterna! (och TS-min)
Skrivet av: bate
« skrivet: 16 maj 2006, 08:01:11 »

Äntligen är min nibe 1230/8 installerad. ;D
Håller just på att sätta mej in i manualen och hittar massa skoj som jag inte har nån koll på . Är det några parametrar typ gradminuter etc. som jag direkt skall  ändra eller eller skall jag köra ett tag och justera allt eftersom. Finns det några standard inställningar som är bra att tänka på.

En kompis med thermia påstår att kompressorn kan gå åt fel håll efter inst. så att man måste skifta 2 faser enl. thermias handbok. Hittar inget om det i nibes. Allt verkar iallafall ok.

Många frågor finns väl besvarade förut på forumet så är det nån som har nån bra länk vore det kanon.

mvh *vinkar*

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!