Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Erik-NA skrivet 08 november 2008, 22:21:19
-
När det är kallare än +3 ute brukar jag dra ned cirkpumpen över värmepumpen från 2 till 1 och då åker ju DT upp. Det brukar ligga mellan 6-7 grader. Men nu, när tempen är +8 utomhus är dT över 8 grader.
Finns det någon nackdel med för högt dT?
-
Delta kring 8-10 är okay med en Optima.
Om delta blir mycket högra, är värmeavgivningen inte tillräckligt stor, och din värmepumpe måste arbeta med högra framledningstemperatur än nödvändigt, vilket ger sämre cop.
Om du har för liten delta (<5) kyls kölmedlet inte ordentligt.
= delta bör vara så liten som möjligt men inte under 5-8 grader.