Enkelt...Det är snitttempen på radiatorn som avgör hur mycket värme(effekt) som avges.
Säg att du har så låg temp så radiatorn är kall i underkant då kommer mindre energi att avges då stiger framledningstempen vid drift mot radiatorerna.
Har man ett delta på två grader kan det aldrig gå strypa utan att få kavitationsljud (oljud), pumphastigheten måste sänkas....
Jag är nog så dum så jag skulle börja med allt ostrypt och justera pumpen. Det som kan hända (men sällan i en villa) är att radiatorer "långt" bort får för dåligt flöde. Men då bör man strypa enskilda radiatorer inte strypa hela grupper.
Men är VP gammal är det inte lika kinkigt heller med ett visst delta, det kan va ett äldre köldmedia som inte har egenskaper som kräver ett visst delta för att fullkondensera.
Nu var det länge sen vi diskuterade det där på djupet så jag minns inte ens hur och vad o när :-[