Varmvattnet tar slut
« skrivet: 24 maj 2010, 11:19:23 »
Nu är min Thermia inställd på bara varmvattendrift.
Vid 44 grader går den igång och producerar varmvatten men stänger redan vid 46 grader efter ca 5 min drift.
Har koll på driften med temperaturloggning så jag ser att den vid tappning av varmvatten regelbundet går igån 5-10 ggr per timme i korta körningar.
Försökte ställa om driftsdatorn , där stängningstemperaturen angavs till RP?
Nu försökte jag ställa den på 58 grader-men inget hände.

Är det farligt med dessa korta körningar?
Kan jag ställa om så den ger varmare vatten och går mer sällan?

Tackar på förhand
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2010, 12:04:52 »
RP är reglerpressostaten och det är normalt denna som bestämmer stopptemperaturen (eg trycket i kondensorn) vid VV-laddning. Jag är inte säker men jag tror inte att du kan köra VV-laddning till högre temperatur än vad RP bryter för, bara lägre genom att välja stopptemperatur.

Är du säker på att tempgivaren stämmer?
Jag misstänker att den visar några grader för lågt och i så fall kan du antingen ställa ner VV-start, kalibrera givaren i kalibreringsmenyn eller byta tempgivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2010, 14:53:43 »
Tackar
Skall försöka ställa ner starttemperaturen så den startar vid lägre temperatur.
Kanske 40 grader.
Men samtidigt funderar jag på funktionen. Då jag kände på rören från och till värmepumpen så verkade det som om det varma vattnet inte kom tillbaka till pumpen alls, vilket är naturligt. Men då tycker jag att värmepumpen borde kunna fortsätta gå tills inflödet höll hög temperatur,dvs tills varmvattenberedaren höll samma höga temperatur som värmepumpens frånflöde. Nu var det minst 15 graders skillnad.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 15:07:53 »
Cirkulationspumpen kan ha fastnat.
Kolla om den går när kompressorn går (öppna skruven på cirkpumpens motors baksida)
Om den inte startar kan du hjälpa den igång med en skruvmejsel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 15:21:04 »
Eller kan växelventilen ha fastnat i nått mellanläge.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2010, 19:44:35 »
Vp gör VV tills pressostaten bryter, precis som CarlN säger. Det verkar vara ngt flödesproblem. Det finns en bra Thermia ÅF i Danderyd.
Annars finns jag *roflmao*

Det kan vara luft, dålig CP,växelventilen mm mm

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2010, 21:31:00 »
Det är inte helt ovanligt med pressostater som inte löser vid rätt tryck. Kollas med manometer. OM det är så att de bryter fel så sätter man dit en ersättare för några hundralappar. Om du har dubbla vv-pressostater kan du prova med att lägga över kablarna till den andra och köra igen.
Är det en TWS maskin du har kan det vara så enkelt att du har luft i slingan...

Good Luck!
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2010, 11:29:26 »
Tackar för alla svar
Jag får nog inse att det är ett jobb för KG, som är väldigt bra men svårfångad!
Slår en signal och återkommer med feedback!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2010, 21:59:40 »
KG   *roflmao*

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2010, 22:02:38 »
vem är kg ?
c-c
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattnet tar slut
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2010, 13:40:06 »
Feadback:
Värmeutbytet mellan VP och pannan kan ha varit för dåligt pga att det samlats luft i pannans övre del.
Värmepumpen har nu ställts om från RP till en temp på 48 grader. Start vid 40 grader.
Vi får se om detta är tillräckligt!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!