Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Larm: "Hög retur VP"  (läst 20985 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Olof_G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
Larm: "Hög retur VP"
« skrivet: 03 juli 2007, 17:37:19 »
Första inlägget på detta eminenta forum...

Jag har precis fått en IVT greenline ht plus C7 installerad. Pumpen har gått i några dagar och under tiden har jag kollat runt i några menyer. Idag lös den röda lampan och följande larm kom: "Hög retur VP (GT9)". Installatören ställde värmekurvan på 4.6 och sommardrift till 18 grader. Vad ska jag ändra på för att förhindra felet? Förnärvarande är det 14grader ute och 21.5 grader inne. Ingen rumsgivare.

Mvh/Olof
« Senast ändrad: 03 juli 2007, 17:40:02 av Olof_G »
IVT Greenline HT plus C7. 160m borra.

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2007, 19:29:11 »
Se till så att alla termostater är fullt öppna likaså att skruva bort dem och kolla så de ej hängt sig, ställ cirk.pumpen till radiatorerna i läge 2, säkert har din installatör redan gjort det men kolla för säkerhets skull sen borde du inte få ngt "hög retur temp." larm
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2007, 02:38:53 »
Första inlägget på detta eminenta forum...

Jag har precis fått en IVT greenline ht plus C7 installerad. Pumpen har gått i några dagar och under tiden har jag kollat runt i några menyer. Idag lös den röda lampan och följande larm kom: "Hög retur VP (GT9)". Installatören ställde värmekurvan på 4.6 och sommardrift till 18 grader. Vad ska jag ändra på för att förhindra felet? Förnärvarande är det 14grader ute och 21.5 grader inne. Ingen rumsgivare.

Mvh/Olof

Du har för högt börvärde på varmvatten.

Håll in högra knappen 10 sek. och gå till meny 2.3 för att ändra till...... typ 44°C. Då startar den på GT3 vid 41,5°C och stannar på GT9 46,5°C. Beroende på vilket deltaT du har vid VV-laddning, så har du då över 50°C i beredaren.

Den larmar hög retur vid 49°C på GT9.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2007, 07:27:43 »
Första inlägget på detta eminenta forum...

Jag har precis fått en IVT greenline ht plus C7 installerad. Pumpen har gått i några dagar och under tiden har jag kollat runt i några menyer. Idag lös den röda lampan och följande larm kom: "Hög retur VP (GT9)". Installatören ställde värmekurvan på 4.6 och sommardrift till 18 grader. Vad ska jag ändra på för att förhindra felet? Förnärvarande är det 14grader ute och 21.5 grader inne. Ingen rumsgivare.

Mvh/Olof

:,v(

"Hög retur till värmepump T9 (GT9)

I värmepumpen finns en givare T9 (GT9) som av säkerhetsskäl stannar
kompressorn om temperaturen på returvattnet från radiatorerna blir för
hög. Gränsen ligger vid ca 54ºC.

Trolig orsak 1: Värmeinställningen är för hög.
Åtgärd: 1. Sänk värmeinställningen (Värme öka/minska).

Trolig orsak 2: Radiatorernas eller golvvärmesystemets ventiler är
stängda.
Åtgärd: 1. Öppna alla ventiler.
2. Tryck på knappen Kvittera.

Trolig orsak 3: Varmvattentemperaturen är för högt ställd.
Åtgärd: 1. Larmet uppkommer vid varmvattendrift.
Kontakta installatören för justering av varmvattentemperaturen.

Trolig orsak 4: Flödet över värmepumpen är större än flödet i
värmesystemet.
(Gäller endast om en bypass är monterad.)
Åtgärd: 1. Sänk hastigheten på värmebärarpumpen i värmepumpen
eller öka hastigheten på huvudpumpen i
värmesystemet."

Orsak 1 kan nog uteslutas då det vanligen inträffar då det är kallt ute.
« Senast ändrad: 04 juli 2007, 07:31:44 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2007, 08:05:04 »
Trolig orsak 5: Tempgivarfel, hade det själv och det var GT9:an som var boven.

Trolig orsak 6: VVX har hängt sig i vv läge. Skruva bort frontplåten och kolla så den inte kärvar.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad GAMLE

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2007, 08:37:50 »
Hur kontrollerar man så att inte VVX kärvar?
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2007, 09:29:58 »
Det första man märker det på är väl att den gör vv ovanligt ofta utan något uttag.

Skruva bort frontplåten och längst upp på vänster sidan sitter det en blå plast dosa. Vrid den åt sidan så får du bort den, under den sitter det en fjäder som man kan motionera och känna på att den går in som den skall och fjädra tillbaka när man släpper den, gör den inte det så ring firman så kommer dom och byter ut den till en ny.

Nu finns även en ny typ av ventil som dom sätter in som skall vara bättre än dom blå, har du en sån har jag ingen aning hur man kollar om dom fungerar som dom skall utom att titta på temp förlusten i tanken.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Toticci

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Larm: "Hög retur VP"
« Svar #7 skrivet: 14 september 2007, 08:41:22 »
Första inlägget på detta eminenta forum...

Jag har precis fått en IVT greenline ht plus C7 installerad. Pumpen har gått i några dagar och under tiden har jag kollat runt i några menyer. Idag lös den röda lampan och följande larm kom: "Hög retur VP (GT9)". Installatören ställde värmekurvan på 4.6 och sommardrift till 18 grader. Vad ska jag ändra på för att förhindra felet? Förnärvarande är det 14grader ute och 21.5 grader inne. Ingen rumsgivare.

Mvh/Olof

En tilläggs fråga, är det en x-tra cirkpump o by-pass monterat på värmesystemet?
Isf är det tänkbart att du har flödes bekymmer över rad-kretsen annars kan det tänkas vara något utav det de föregående inläggen, vxv strul eller T9 som får spel o visar för högt... vilket inte är så troligt utan mer troligt att det ät T3 som visar för låg temp, vilket för Vp'n att stanna mot HR istället för att bli nöjd i varmvatten driften.

//T
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!