Titel: Ett år med Thermia Diplomat Optimum
Skrivet av: anze skrivet 03 januari 2008, 17:55:46
Har då haft pumpen ca 1 år och kan bara konstatera att elförbrukningen sjunkit rejält.
Första året vi bodde i huset hade vi en elförbrukning på 22000kwh och hade det lite småkallt inne på vintern. Elpanna från 76/77 som värmde huset då.

I januari ifjol borrade vi och installerade en Thermia Diplomat Optimum 6. Då vi körde igång pumpen stod elmätaren på
ca 26000 och idag står den på 37200, dvs ca 11000 kw under det gånga året har vi förbrukat, plus att vi har det varmare inne.
Överträffar våra förväntningar med råge.

Tycker dock pumpen gått mycket, över 4000 timmar totalt. Är det normalt eller låter det mycket.
Har justerat lite grand, mest kurvor och sen Integral tror jag det var. Den som styr då tillsatsen går in skulle det visst vara.
Skall börja finjustera lite mer framöver, nån som har tips p åhur man skall göra om man vill minska starter och total gångtid.
Hur mycket skall diffen på brine vara? Finns ju på servicemenyn där man kan ändra har jag sett, törs man ge sig på och justera den. Idag en diff på ca 4 grader.


mvh
Andreas, Sundsvall
Titel: SV: Ett år med Thermia Diplomat Optimum
Skrivet av: Heddan skrivet 03 januari 2008, 22:12:28
DeltaT på brine är ju som standard satt till 3 grader på en Optimum. Om du har en verklig deltaT på 4 grader så får KB-pumpen gå på 100% hela tiden eftersom den inte lyckas åstadkomma ett deltaT på 3 grader.
Jag har en exakt likadan pump som du och jag upptäckte att en av givarna på köldbäraren visade en grad fel. Vilket gjorde att den i praktiken försökte hålla ett deltaT på 2grader vilket gjorde att KB-pumpen gick på 100% för jämnan. När jag justerade givarna så att de gav rätt värden så fick KB-pumpen arbeta på lägre varvtal också.

Gångtid vet jag inte om du kan göra så mycket åt, men att öka gradminuterna för start av VP och tillskott till 99 resp. 990 är att rekommendera för att få ner antalet starter.

Min installatör ökade deltaT på VB-pumpen till 9grader vilket jag har upptäckt ökade antalet starter med ett par stycken/dygn. Så den har jag dragit ner till 8 grader igen.
Titel: SV: Ett år med Thermia Diplomat Optimum
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2008, 05:59:40
Tycker dock pumpen gått mycket, över 4000 timmar totalt. Är det normalt eller låter det mycket.

Det låter normalt, om den avger mellan 5,5 och 5,8 kW så blir det ca 22-23 MWh i avgiven energi.