« skrivet: 17 december 2013, 08:40:46 »
Förstår inte hur jag ställer in min värmepump för att få ut mest energi på billigaste sätt?
Installatören sa åt mig att "låt den bara gå" så därför har jag inte gjort något på ca 3 år. När jag kollar på display så står det finsjustering samt värmeprocent och värme innetemp. Kunde det inte bara varit att ställa in önskad värme inomhus eller varför måste de krångla till det? Har någon ett vettigt svar så är jag oerhört tacksam! Läste i villatidning att om man har fel justering så blir värmepumpen en energitjuv. Vänligen Molly

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 09:54:21 »
Har du radiatorer eller golvvärme? Har du termostater som aktivt reglerar rumstemperaturen?

Skriv ner lite inställningar, drifttider och alla temperaturer när VP'n har gått några minuter för att värma huset.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #2 skrivet: 17 december 2013, 10:06:39 »
Villatidningen överdrev. Det är omöjligt att få en värmepump att bli en energitjuv om man tidigare hade elvärme eller oljeeldning. Däremot kan det mycket väl bli så att i stället för en minskning av kostnaden för uppvärmning på t.ex. 18000 kr/år når man kanske 16000 genom att inställningarna på pumpen och flöden i värmesystemet inte är de optimala. Jag skulle inte vilja kalla det energitjuv.

Det är inte sÃ¥ enkelt att en inställning passar alla hus. Fabriksinställningen fungerar hyfsat för de flest hus, sedan blir det finlir.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

molly verkebäck

  • Gäst
molly verkebäck
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #3 skrivet: 18 december 2013, 16:08:03 »
Det står då såhär:
 Nuvarande temp= 35
Värme 6,0
Finsjustering värmek 1,9
Rumstemp 20,5
inst av rumstemp 1,10
Värme inst omr 0-10 =1,1
värme finsjustering omr -10/+10 = 1,2

Hoppas du kan tyda något av detta och berätta hur det ska vara inställt :)
Det är vid avläsning -1 grad ute.
Vänligen Molly

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #4 skrivet: 18 december 2013, 16:10:29 »
Hur det skall vara inställt beror på ditt hus och dina krav...
Läs av och skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 18:33:42 »
Utan att ha tillräckligt med information så vill jag påstå att "värme 6" är ett högt värde.
Med en inställning på "rumstemperatur 20,5" så får du ca 19°C, men med tanke på den höga värmekurvan så kan det kanske gå över det?
Vill du ha 20° vid givaren så ställ in 22 på "rumstemperatur" och ställ ner "värme" till 4,5. Det är en mindre hetsig inställning för värmepumpen. Orkar sedan inte temperaturen upp till 20°C, så (vid minusgrader ute) höj värme något. Vid plusgrader ute - justera med "finjustering".
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad allankj1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +1/-0
SV: Hur ställer man in IVT greenline C9 bäst?
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 08:45:24 »
Under alle omstændigheder sørg for at alle radiatorer i huset er åbne hele tiden. Altså at de hele tiden kalder på varme. Bliver der så for varmt i huset skruer du i stedet ned for varmekurven indtil det passer men den temperatur du vil have i huset. Det giver laveste fremløbstemperatur og dermed billigste drift.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!