Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« skrivet: 30 november 2010, 22:51:51 »
Har haft en Nibe 1245 i ett år nu. Har gjort en del justeringar och undrar nu över FLM:n.
Enligt instruktionsboken kan FLM:n värma Kb in ca 2-4 grader.
Det här gör inte min FLM och nu vill jag justera trimventilen.

När jag skruvat av "muttern" på Ta trimventil ska jag förmodligen använda insektsnyckel (för det börjar väl inte spruta vatten när muttern skruvats av???).

Kan jag skruva för många varv så att trimventilen börjar spruta vatten? Hur veta jag hur många varv jag ska skruva ut med insektsnyckeln för att inte skruva för långt?

mhv
Jimmy

Utloggad andersktm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 23:25:57 »
Det kommer inte spruta sprit när du öppnar och vill du att den höja temperaturen mer så ska du skruva IN insexan.

Utloggad bergstrollet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 10:26:18 »
Där ser man... då behöver jag inte vara orolig. Då kan jag med andra ord skruva in den så långt det går eftersom jag vill ha maximalt flöde genom FLM:n. Eller kan det bli för mycket?

Utloggad jaer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 16:37:06 »
Jag har inte svaret på din fråga när det gäller inställningen men jag trimmade in
min temperatur noggrant i början till ca 3 grader och såg då att diffen mellan in och ut luft endast blev 4-5 grader.
Ett annat problem var att flödet genom min FLM blev så lågt så att det stannade med gämna mellanrum av sig själv fast pumpen forsatte att gå.
När sedan vätskan uppnår 15 grader slår pumpen av automatiskt. för att få igång flödet igen så justerade jag trimventilen lite fram och tillbaka så funkade allt ett par timmar till.
Har luftat, luftat och luftat men ej lyckats något vidare.
Så, nu har jag gjort precis som du skriver, öppnat trimmen nästan helt, fått en tempraturskillnad på KB med ca 1 grad men ser på luften att jag suger ut nästan 12 grader i delta mellan in och ut luft.
Det borde enligt min mening stå i proportion till uttagen effekt, eller har jag fel?
Detta höjer kanske inte Cop:en lika mycket men borde överföra mer energi till borran.

Hobby installatören
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.

Utloggad bergstrollet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 16:54:38 »
Jag tycker att det verkar svårt att trimma in flödet. Det beror till stor del på mina dåliga kunskaper kring VVS.
Vet inte vad jag behöver ta hänsyn till.

Jag funderar på att göra som dig. Att öka flödet maximalt och låta det vara så. Eller förlorar man något på det?
Ett för högt flöde gör väl att FLM:n inte hinner med att värma upp vätskan.

Ska man utgå från värdet i FLM:n och se till att få en skillnad på in/ut på 3 oavsett hur det påverkar kb in på pumpen.
Eller ska jag strunta i värdena i FLM:n och enbart se till hur det påverkar kb in.

Stämmer det verkligen att trimventilen öppas genom att skruva in den? När jag skruvade den helt in så steg temperaturen i FLM:n till 10-12 grader. Då skruvade jag tillbaka igen och då sjönk temperaturen.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 17:01:21 av bergstrollet »

Utloggad jaer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 18:50:13 »
När du skruvar in trimmen (medurs) så stänger du flödet.
Och om jag har förstått det hela rätt så gäller det att höja värmen på KB in i pumpen så mycket som möjligt för då ökar man Cop:en (verkningsgraden).
Men som jag sa tidigare att om jag öppnar trimmen max höjer jag bara tempraturen 1 grad fast med högt flöde, detta gör att verkningsgraden på pumpen inte blir riktigt lika hög men jag ökar återladdningen av hålet mer.
Sen kan vi ha olika uppfattningar om det är effektivt eftersom man inte vet hur mycket av den effekten man laddar ner i hålet man får tillbaka senare.
En del menar att det är bortkastat att återladda hålet.
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.

Utloggad bergstrollet

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #6 skrivet: 02 december 2010, 22:03:53 »
Ja, nu börjar det klarna för mig. Jag har testat olika lägen.

Fullt flöde: cirka 1,5 grad i skillnad på in/ut i FLM (god återladdning, men inte så hög kb in)
Halvt inskruvad: cirka 3 grader i skillnad på in/ut i FLM (hög kb in - medel återladdning)
Nästan helt inskruvad: 4 grader i skillnad på in/ut i FLM (låg återladdning - låg kb in) Trodde att det skulle ge ännu bättre kb in, men det gjorde det inte.

Därför kör jag med halvt inskruvad. Då får jag en kb in på cirka 3,5 grader (högre i början-lägre i slutet).

Tack för alla råd.

Utloggad couchbob

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011, 22:43:07 »
Hej,

Vart sitter er trimventil, har kikat lite men kan inte se nÃ¥gon, jag har ca 1,2 grader skillnad KBin/ut ur FLM och skulle gärna öka den skillnaden. 

En annan frÃ¥ga, hur pÃ¥verkar fläkthastigheten Kbin/Kbut pÃ¥ FLM:en,  nÃ¥gon som testat ?

// D

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2011, 21:31:39 »
Vart sitter er trimventil, har kikat lite men kan inte se nÃ¥gon, jag har ca 1,2 grader skillnad KBin/ut ur FLM och skulle gärna öka den skillnaden. 

En annan frÃ¥ga, hur pÃ¥verkar fläkthastigheten Kbin/Kbut pÃ¥ FLM:en,  nÃ¥gon som testat ?

Väcker liv i en gammal tråd här... Har funderat på inställning av FLM också och resonerar som följer...

Men först svaren på (de gamla ) frågorna: Manualen är bra för att se var saker sitter på ens FLM - t ex trimventilen. Och fläkthastigheten påverkar ju hur mycket värme som finns att överföra från luften till KB (finns nåt diagram i manualen tror jag). Men däremot ska man inte pilla med ventilationen utan få den inställd enligt rekomendationer och sen kanske låta den vara... om man ska vara koscher. :)

Nu till den mer allmäna FLM-diskussionen:

  • Förutom trimventilen som nämnts ovan finns ju ocksÃ¥ 3 olika hastigheter pÃ¥ cirkulationspumpen som sitter i FLM. Som jag förstÃ¥r det styr denna CP hur mycket KB som sugs genom FLM och som alltsÃ¥ värms upp av frÃ¥nluften. Trimventilen används för finlira med flödet.
  • (Även om FLM värmer upp KB genom sig själv säg 2-3 grader, sÃ¥ blandas KB ut frÃ¥n FLM med KB som kommer direkt frÃ¥n borrhÃ¥let vilket resulterar i att KB-in i värmepumpen bara är kanske 1 grad varmare än direkt frÃ¥n borrhÃ¥let när värmepumpen gÃ¥r.)
  • Dessutom finns en inställning (i meny 5.3.1 Tillbehörsinställningar, FLM) där man kan slÃ¥ av "kontinuerlig drift av pump" för FLMs CP . Dvs dÃ¥ gÃ¥r den bara dÃ¥ VP kompressorn gÃ¥r.
  • Ã…terladdning diskuterades flitigt och utförligt i följande trÃ¥d med den allmäna slutsatsen att det inte funkar:
    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39242.0.

Alltså tänker jag så här:

Jag kör min FLM CP bara när kompressorn går. Just nu ökar den KB in till 1245 med ungefär 1 grad. FLM CP är då i läge 1 och trimventilen helt öppen. FLM minskar då temp på avluften med knappt 8 grader (min FLM fläkt går på 57%).

Jag tror att om jag ökar FLM CP till läge 2 så kommer den att suga ut mer värme ur frånluften. Men jag har inte testat ännu... man måste skruva loss hela fronten på FLM för att komma åt att ändra. :/

Ställa in en diff över FLM på 2-3 grader som nämns ovan i tråden och i manualen till FLM tror jag kanske är bra om man ska återladda, men när man inte gör det borde man rimligtvis istället sikta på att höja KB-in till pumpen så mycket som möjligt?

Förutom om den ökade energiförbrukningen för CP i FLM äter upp förtjänsten av varmare KB in till värmepumpen förstås... (tror just detta diskuterades i återladdningstråden ovan)

Puh... det blev lÃ¥ngt.  :)

Synpunkter någon?

/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Justering av Trimventil till FLM (Nibe 1245)
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2011, 22:28:18 »
Ställa in en diff över FLM på 2-3 grader som nämns ovan i tråden och i manualen till FLM tror jag kanske är bra om man ska återladda, men när man inte gör det borde man rimligtvis istället sikta på att höja KB-in till pumpen så mycket som möjligt?
Tänk på att efter en ändring av inställningen av FLM-enheten tar det flera dagar innan man får stabila förhållanden igen. Anledningen är att ändringar av den effekt FLM till för till köldbäraren leder till att värmeuttaget från berget ändras. Det gör att temperaturgradienterna ändras och det är en process som tar dagar.

Största höjningen av ingående köldbärartemperatur får man när man kramar ur så mycket värme som möjligt ur frånluften. Om det sen är energieffektivt är en annan sak.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 594
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!