Skrivet av: Jan Eirik
« skrivet: 30 oktober 2012, 20:56:51 »En liten oppdatering på denne. Kjøletekniker var på besøk i går og sjekket seglass. Han var enig i at det var alt for lite væske i seglasset. Etter noen telefoner frem og tilbake internt og til IVT var det opp til meg hva jeg ville gjøre. Jeg temmelig sikker på at varmepumpen har mangelfull fylling fra den var ny. Jeg ba derfor om lekkasjesøk for å være på den sikre siden. All isolasjon var fjernet på forhånd. Ikke antydning til verken synlig eller detekterbar lekkasje. Ba derfor om å fylle 100 g R407C for å se om det ble noen forskjell i seglass. Og det ble det. Fylte nye 100 gram og alle bobler borte. Tekniker pakket sakene og reiste videre. Da får vi håpe den går i 9 år til. Og ja, jeg vet at man ikke skal etterfylle R407 pga de ulike bestanddelene, men jeg nekter å tro at en liten lekkasje i gassfasen fører til at en bestanddel av gassen forsvinner og noe blir værende igjen. Så lenge kompressoren går er gassen blandet i rørene. At en komponent kan lekke ut når anlegget står stille er nok mulig da gassen kan separere seg. Da bør det i så fall være en stor lekkasje for trykket er vesentlig mindre i gassfase når kompressoren står.