VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jiz skrivet 30 juni 2012, 12:45:24

Titel: HP-larm Nibe 1230-6!!!
Skrivet av: Jiz skrivet 30 juni 2012, 12:45:24
Hallå & hjälp!!!!    help                                                                         
   
Har fått HP-larm (larmtyp1) en flock med gånger nu.
Både för varmvattenladdning & värmeladdning. Sc:,h
Glömde att skriva att jag har termostaterna fullt öppna
på alla element....


Logg 1
9.5.1 20120630 1102
9.5.2 Larmtyp   1
     3 Laddn. typ Vv-laddn.
     4 KB-in 8.0 °C
     5 KB-ut 6.3 °C
     6 Utetemp. 16,1 °C
     7 Framledn. 48.4 °C
     8 Returledn. 45.0 °C
     9 Vv-temp. 46.3 °C 3
    10 Hetgaste. 71.2 °C
    11 Kompr.tid 10 min

Logg 2
Ungefär som logg 1, men 7 dgr tidigare

Logg 3
9.7.1 20120623
9.7.2 Larmtyp 1
     3 Laddningstyp värmeladdning
     4 KB-in 5.2 °C
     5 KB-ut 3.9 °C
     6 Utetemp. 18.3 °C
     7 Framledn.temp 52.2 °C
     8 Retur temp 48.1 °C
     9 Vv-temp 50.3 °C
    10 Hetgas temp. 81.0 °C
    11 Kompr. tid 0 min

Logg 4
Ungerfär som logg 1, men 21 dgr tidigare

Mina inställningar
1.0 Vv-temp 44.1 °C
1.1 VA-period/periodtid 45 (60) min
  2 Periodtid 60 min
  3 Maxtid vv-period 45 min
  4 Vv-temp/Starttemp 48.6 (43) °C
  5 Vv-temp/stopptemp 48.6 (54) °C
  6 Stopptemp XVV 48.6 (60) °C
  7 Stopptemp kompr. XVV 48.6 (55) °C
  8 Intervall period XVV 14 dgr
 10 Drifttid vv 3733h 10 min

2.0 Vv-laddning 52.2 °C
2.1 Kurvlutning 8
  2 Förskj. värmekurva -10 (Är det rätt att skruva ner vredet till -10, sommartid?)
  3 Framledn. temp/MIN 53 (15) °C
  4 Framledn. temp/MAX 53 (60) °C
  5 Kompensering yttre 1
  7 Returledn. temp/MAX 49 (53) °C (Höja denna kanske?)
  8 Gradminuter 0

4.0 Utetemp 16.3 °C
4.1 Utetemp medel 16.2 °C

5.0 Köldbärare in/ut 5.8/4.4 °C
5.1 Köldbärare MIN 4.5(-8) °C
   2 Auto återstart. KB-larm Till
   3 Tid mellan starter 20 min
   4 Startvärde kompr. -140
   6 Antal kompr.starter 40197
   9 Drifttid kompr. 9869h 2 min
  11 Hetgastemp 86.0 °C
  12 Vätskeledn.temp 53.2 °C
  13 Suggastemp 8.6 °C
  14 Temp efter kondensor 54.4 °C
  15 Kompr. typ Normal

8.2.0 Driftläge
     1 Sommarlägetemp 17 °C
     2 Vinterlägetemp 16 °C

9.1.0 Tillsatsvärme inst.
     1 Startvärde tillsats -500
     2 Diff. tillsatssteg -100
     3 Drifttid tillsats 62h 8 min

9.2.0 Driftinst.
     1 Max temp 65 °C
     2 VB diff VP 13 °C
     3 Diff VP-TS 3 °C 

Mvh Jonas
   
Nibe Fighter 1230-6
Aktivt borrdjup 120m
Aktivt sedan 2006-04-05
Enplans villa byggår 1981 på 115 kvm i Gimo i Uppland
Titel: SV: HP-larm Nibe 1230-6!!!
Skrivet av: knepig skrivet 10 juli 2012, 19:59:25
Har du ej en arbetstank installerad skulle jag nog tagit bort termostaterna helt, kanske sparat en i sovrummet och fintrimmat värmekurvan istället..  Tänkbara orsaker till  HP-larm brukar vara att det ej är cirkulation på varma sidan av kompressorn, typiskt med igensatt smutsfilter eller nån klumpeduns som stängt av en avstängningsventil. kontrollera tur- & retur-givarna, är dessa defekta kan du också få ett HP-larm.  kan även vara pressostaten som är defekt eller så kanske du har åkt på en riktig rysare och har skit i växlaren..

Om ej felet finns i ovanstående skulle jag tippa på att felet ligger i kylkretsen..
Titel: SV: HP-larm Nibe 1230-6!!!
Skrivet av: Jiz skrivet 13 juli 2012, 11:09:23
Hallå!
Tack för svar, men vart sitter smutsfiltret/en? Har letat i manualen men det står nada om det....
Hur vet man att givarna är kassa?