Författare Ämne: Fallande tryck Diplomat Optimum 12  (läst 9979 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2011, 16:18:16 »
Ja men du kan köpa en på typ biltema kostar inte mycket ,Sen är det bara mäta som du mäter ditt lufttryck på bildäcken.
fylla på med luft samma princip som med dina bildäck ,Men som i ditt fall kan det vara att du har för högt förtryck=tappar trycket i
systemet.Nåt som vore bra är om du kan torka bort kondesvattnet på vp rören och se om det återkommer.Nej du behöver inte
Tömma systemet ,men stänga cirkulationspumpen på vp eller alt stänga av vp så inte du har någon cirkulation när du ska mäta trycket,En fråga ,lät det som det kom mycket luft när du luftade.
Ps om du ska fylla på med luft så dra upp säkerhetsventilen samtidigt som du fyller på.
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 16:38:36 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad pumpen033

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2011, 18:30:58 »
På en av de kalla kopplingarna som kommer från "brine-sidan" återkommer kondensen efter någon minut.
Jag har inte hittat någon kondens på de varma rören, endast de kalla.

Jag tyckte inte att det lät som att de kom jättemycket luft, men jag vet å andra sidan inte hur mycket " mycket är.


Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2011, 19:55:37 »
Okej
Men mät trycket innan du funderar på att fylla på mer,Har för lite information om ditt system om vad ditt
riktiga tryck ska vara.
Du kan väll kolla på nätet efter exp,kärl, där finns mycket matnyttigt om exp,kärl och hur mycket ditt förtryck ska vara
till förhållande till ditt system.
Tänkte på en sak angående din säkerhetsventil har du kollat så att den inte står och småläcker när ditt tryck ökar vid kallt väder
man kan ju ta lite såpa utblandat med lite vatten och smeta på (kolla pyspunka)
« Senast ändrad: 31 januari 2011, 21:08:13 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!