Hej där ute, har haft lite strul me min VP air 107 från -07. börja med att den börja larma för höh hetgas larm
hade detta strul för nåra år sen och ctc installera uppgr. kittet och har gått sen dess, men förra vecka börja det igen hade hem en tekniker som kolla och sa att ctc gubben skruva på exp,ventilen. men han var inte så hemma på ctc grejer, sa att kompressorn verkar ok först, han ringde ctc support och hörde att han prata om nån insex skruv , men han skruva inget, det larma å höll på, men han ringde support igen, och de verka komma fram till att exp,ventilen är nog kass, och samtidigt så börja den å frosta ur börja rinna vatten, och samtidigt säger han till ctc support att den komprimerar ej, och kom de fram te att bara byta kompressor å lite div delar kring detta, sa att ja vill fundera, och skruva på ventilen själv och den sluta att larma. men nu verkar den ej orka producera värme längre vp in står 38gr, likaså ut, allt verkar rulla å gå men stiger inget å hetgasen. typ 40-60grader. har testat att skruva tbx på ventilen , den larmar på hetgas igen. skruvar ner något och den har samma temp vp In/Ut ligger på samma hela tiden. är kompressorn kass eller kunde han möjligtvis spillt ut för mycke köldmedia eller nåt Tacksam för svar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ajdå, jag skulle inte döma ut kompressorn direkt, det kan vara en läcka på systemet så du har för lite köldmedia.
Har du kollat hur det ser ut i synglaset?
Bubblar det hela tiden eller blir det klarare efter ett tag?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
tyckte det bubbla en sväng förut under dagen. sen avtog det .sen har ja ej sett nÃ¥ra bubblor. misstänker att han släppte ut en del när han koppla bort mätarna för det pös till en del dÃ¥, för han hade ju dömt ut kompressorn sÃ¥ han va  kanske inte sÃ¥ noga dÃ¥, sen en annan frÃ¥ga laddpumpen brukar inte den gÃ¥ konstant när VP är aktiverad kollar man pÃ¥ aktuell drift info. sÃ¥ stÃ¥r den pÃ¥ frÃ¥n ända tills VP hoppar igÃ¥ng.
kan ja ha skruvat för mycket på exp.ventilen så ja har släppt ut den vägen

Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:43:47 av Lmf »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
Laddpumpen går kontinuerligt om det blir +3 eller kallare ute vid VPn
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
OK, får han inget tryck och det samtidigt verkar finnas köldmedia så har han kanske rätt i att kompressorn är kass.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok kylteknikern var här onsdag förra veckan. och gjorde bedömningen att kompressorn ej komprimera, han skruva inget på exp,ventilen, det gjorde ja efter han stuckit härifrån, och den gick hela helgen utan strul,den stanna 1gång pga motorskydd kompressor utlöst, strulet med låghetgas och brist på att ge värme börja samtidigt igår måndag, står en förklaring om detta på denna tråds början

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
Varför börja du pilla på expansionsventilen? Den ska man inte skruva på om man inte har stenkoll på temperaturer och tryck. Eller du hade ett vaccum ställ uppkopplat?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Vode

  • Gäst
Vode
SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 21:26:01 »
Jag trodde att kompressorn är kass i min Ecoair.  CTC tekniken bytte först ny kompressor(garanti) men felet var backventilen. Om du sruvar(stänger) expansionsventilen och den börja inte larma för hög hetgas larm. Byt först backventilen.  Tekniken bytte inte till orginal backventil. Här är bild av den nya: http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
jo jag skruva på den för att hetgas larmet löste ut på pumpen, och nej hade inget vacumställ monterat, och den gav värme helt ok när hetgas larmen gick ofta, och den gav värme sedan jag skruvat på ventilel óch hade som max 117grader. min undran är om kompressorn var kass som teknikern sade hade den gett värme överhuvudtaget då.
ska man byta pumpen och lita på att han gjort rätt fesökning, eller ska man betala 2200 en gång till för att nån annan ska kolla reservdelarna skulle gå på 22000+ moms + köldmediat 1400+ typ en dags arbetskostnad, ctc hade kampanj på 107:orna nu för 26000 till ctc partners om de va me moms vet ja ej

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag trodde att kompressorn är kass i min Ecoair.  CTC tekniken bytte först ny kompressor(garanti) men felet var backventilen. Om du sruvar(stänger) expansionsventilen och den börja inte larma för hög hetgas larm. Byt först backventilen.  Tekniken bytte inte till orginal backventil. Här är bild av den nya: http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessAreas/RefrigerationandAirConditioning/Products/Photos/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/NRD-differential-pressure-regulators/3ba9d86a-3714-49c3-8463-26c8614cb3fd.html
ok funkar den bättre den modellen du bytte till

Vode

  • Gäst
Vode
SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2014, 21:41:14 »
Tekniken menade att Danfoss är bättre och det var enklare att få från lockala säljare.

Vode

  • Gäst
Vode
SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2014, 22:45:17 »
EcoAir fungerar nu perfekt.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 00:01:47 »
jo jag skruva på den för att hetgas larmet löste ut på pumpen, och nej hade inget vacumställ monterat, och den gav värme helt ok när hetgas larmen gick ofta, och den gav värme sedan jag skruvat på ventilel óch hade som max 117grader. min undran är om kompressorn var kass som teknikern sade hade den gett värme överhuvudtaget då.
ska man byta pumpen och lita på att han gjort rätt fesökning, eller ska man betala 2200 en gång till för att nån annan ska kolla reservdelarna skulle gå på 22000+ moms + köldmediat 1400+ typ en dags arbetskostnad, ctc hade kampanj på 107:orna nu för 26000 till ctc partners om de va me moms vet ja ej
Låter inte som kompressorfel. Men 117 °C är på tok för mycket. Eftersom du redan har skruvat på exp.ventilen tycker jag du kan skruva lite till. Öppna, motsols, 1/8 varv och vänta 5-10min, är temp fortfarande för hög så ta 1/8 varv till och vänta en stund igen innan temp.avläsningen. Ca 70-80 grader kanske är lagom. Vad har ni andra som har ecoair för temp?
Du släpper inte ut något via exp.ventilen men hatten ska sitta på för att det kan pysa ytterst lite om den är dålig, och genom åren kan det bli tillräckligt för att det ska påverka driften.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Harri.M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok tack för svar nu orkar den inte upp mer än till ca 20-30grader och ger ingen värme, mycket funderingar kring detta
har fått för mej att teknikern som var har inte kom fram till rätt diagnos eftersom den funka bra efter han åkt och ja skruvade på ventilen, lite fundersam på att den skulle ha gett värme om den inte komprimera som han sade, eller hade man tur att den bara gjorde sista sucken bara

Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:44:25 av Lmf »

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: har en ctc ecoair107 å ecoel 1550 är kompressorn skrot eller?
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2014, 00:27:17 »
Verkligen ologiskt. Har du mätt temperaturerna eller läser du av?
Inte heller troligt att en 7 år gammal scrollkompressor skulle ge upp, den ska ju vara hållbarare än kolv.
Hade servicekillen manometerställ inkopplat så han kunde se trycken? Både hög och låg?
Det enda fel jag kan tänka mig avseende kompressorn ligger i överströmningsventilen. Denna öppnar troligen vid ca 30 bar diff låg-hög, den borde alltså öppnat när den var 117 °C, gjorde den det och inte återgick till driftläge kan jag förstå om det inte blir nån värme.
Annars skulle man kunna tänka sig fel på exp.ventilen på så sätt att tryckskillnaden uteblir, men det är rätt långsökt.

SÃ¥g nu att du skriver mätarna. Servicekillen hade bÃ¥de hög och lÃ¥g inkopplad förmodar jag. Ändrade han exp.ventilen samtidigt? MÃ¥ste han gjort om han kan säga att den inte komprimerar, han vet ju inte hur den är ställd. Jag förmodar att han stängde av vp innan han kopplade pÃ¥ och av pÃ¥ högtryckssidan? Annars kan det pysa ut en hel del när man kopplar högtrycksslangen. 
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 08:53:16 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 593
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!