Hej!

Jag tänkte fråga om någon känner igen detta problem?

Jag har en IVT Greenline E16 med en Rego 600 v2.26 styrning från 2001. Allt puttrar på som det ska, pumparna och växelventilerna verkar må bra.


Jag har dock märkt ibland att Regon verkar starta om, med följd att Kompressor-nedräkningen startar om från ungefär 880 sekunder. Ibland har det hänt flera ggr i rad så att radiatorreturen har hunnit sjunka långt.

Det ter sig under omstarten så att pumparna stannar, skärmen blir blank, strax därefter kommer "REGO ....." text fram, sedan startar pumparna igen och nedräkningen börjar om. (om man har info-sidan framme)

Jag har fått för mig att det har hänt oftare när jag varit där och hållit på med något, och haft tagit av luckan för inspektion typ.

 Det känns väldigt intermittent, nästan som att det skulle vara glapp, eller någon elektronikkomponent som håller på att ge sig.

Någon som känner igen detta?
Titel: SV: Rego 600 startar om
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 23 januari 2015, 21:20:03
Kolla så att alla skruvterminaler för matningsspänning är åtdragna, även i säkerhetsbrytaren. Dra ut och återanslut kontaktdon. Har du porslinssäkringar så byt dem. Strular det ff så är det troligen styrboxen som behöver bytas ut.
Titel: SV: Rego 600 startar om
Skrivet av: SUNE73 skrivet 23 januari 2015, 22:20:27
Hmmm, jag tror om jag minns rätt att någon tidigare på forat hade samma problem.
Så om jag minns rätt så var det en fas som försvann emellanåt  Sc:,h