Skrivet av: Apjon
« skrivet: 02 mars 2011, 21:02:58 »

Nja... återställa? Jag bara valde "Återställ" i den menyn som kom fram vid larmet så har det varit tyst sen dess? Är det samma pryl vi snackar om?
Men nåt måste ju vara galet. Ska ringa Nibe på måndag. Att försöka få tag i en hantverkare efter fakturan är betald är ju som att jaga spöken...

Har du fått något svar på detta? Min pump uppför sig likadant, löser ut ungefär 1 gång i månaden, senast i morse (06.00-06.10) jag upptäckte det efter att ha tagit en dusch, jag hade loggningen på och tänkte att jag kunde se något på graferna men nu när jag tittar på dem så ser jag inget konstigt, bifogar bild....
Skrivet av: rimo
« skrivet: 14 januari 2011, 20:47:56 »

Pröva ta lös frontplåten, och ta en liten skruv mejsel och "återställ" temperaturbegränsaren", finns ett "litet" hål på vänstra sidan vid elpatronen, och lufta manteln på samma gång till värmepumpen. Kolla att vb cirkpumpen verkligen fungerar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2011, 17:20:12 »

Hej!
såg er inlägg gällande Temperaturbegränsarlarm (52).
Fick min Nibe 1245 installerad för 2 månader sedan och har sen dess haft problem med att pannan larmar Temperaturbegränsarlarm (52) med några dagars mellanrum i (bästa fall) men ibland fler gånger på en dag. 

Första ca 7 veckorna gick pannan endast på el, men för en vecka sedan startade man igång kompressorn (VP) men samma fel kvarstår.
En temeraturgivare BT25 är inkopplad på 5&6, givaren sitter inte monterad på något rör utan hänger löst i panrummet, som är ganska varmt. Borde inte denna sitta på ett rör eller i ett "vanligt" rum?

Installatören har verkligen ställt upp och kommit både dag och natt i börja för att starta om systemet (nu gör jag det själv) och felsökt. Installatören har varit i kontakt med Nibe för att få hjälp. De har bytt ut kort och termostater mm men felet kvarstår. Om några dagar kommer en tekniker från Nibe och ska kolla på problemet.

Är det någon av er som vet vad som orsakar detta?

Givaren bt25 är den givaren som vp använder för att beräkna gradminuter. Den ska sitta på utgående värmeledning från vp eller efter ev arbetstank om du har sån har du inte arbetstank kan du koppla ur givaren för den behövs inte men är den inkopplad måste den sitta på rätt ställe annars vet inte styrdatorn nått huvuddunk
Skrivet av: bobken
« skrivet: 14 januari 2011, 10:58:56 »

Vi fick detta 2 dagar efter installation och det visade sig vara styrkortet till cirkulationspumpen som gått sönder.
Nu är den urkopplad och går på 100% så det funkar ju men kortet är fortfarande inte bytt (efetr 1 månad!).
Enligt min tekniker ett ganska vanligt fel på dessa pumpar som kommer isamband med eller starx efter installationen.....

Mvh,
Robban
Skrivet av: tolbo
« skrivet: 13 januari 2011, 23:39:25 »

Hej!
såg er inlägg gällande Temperaturbegränsarlarm (52).
Fick min Nibe 1245 installerad för 2 månader sedan och har sen dess haft problem med att pannan larmar Temperaturbegränsarlarm (52) med några dagars mellanrum i (bästa fall) men ibland fler gånger på en dag. 

Första ca 7 veckorna gick pannan endast på el, men för en vecka sedan startade man igång kompressorn (VP) men samma fel kvarstår.
En temeraturgivare BT25 är inkopplad på 5&6, givaren sitter inte monterad på något rör utan hänger löst i panrummet, som är ganska varmt. Borde inte denna sitta på ett rör eller i ett "vanligt" rum?

Installatören har verkligen ställt upp och kommit både dag och natt i börja för att starta om systemet (nu gör jag det själv) och felsökt. Installatören har varit i kontakt med Nibe för att få hjälp. De har bytt ut kort och termostater mm men felet kvarstår. Om några dagar kommer en tekniker från Nibe och ska kolla på problemet.

Är det någon av er som vet vad som orsakar detta?
Skrivet av: Strip
« skrivet: 21 februari 2010, 19:34:25 »

Ifall du nyss installerat kan du prova att återställa temp.begränsaren, den kan ha löst ut i transporten. Hur du gör finns i installatörshandboken. Den finns också på nibes hemsida om du inte har den.

Nja... återställa? Jag bara valde "Återställ" i den menyn som kom fram vid larmet så har det varit tyst sen dess? Är det samma pryl vi snackar om?
Men nåt måste ju vara galet. Ska ringa Nibe på måndag. Att försöka få tag i en hantverkare efter fakturan är betald är ju som att jaga spöken...
Skrivet av: frega
« skrivet: 14 februari 2010, 17:52:19 »

Jag hade samma fel på min och det var glapp i temperaturbegränsaren, en elektriker bytte den delen. Gick fort att byta för honom.

Ifall du nyss installerat kan du prova att återställa temp.begränsaren, den kan ha löst ut i transporten. Hur du gör finns i installatörshandboken. Den finns också på nibes hemsida om du inte har den.

Har du kört ett tag tror jag nog att det är glapp i temperaturbegränsaren, det är flera som haft samma problem. Mitt glapp upptäcktes 3 veckor efter installation. Installatören bör kunna hjälpa dig.

Jag körde VP på "reservkraft" (eller vad det kallas, det läget finns på huvudströmbrytaren). Du får i alla fall fick värme i elementen, du får dock inget varmvatten. Har du golvvärme så se till att läget för reservkraft är ställt på 35 ºC, du ställer in den på temperaturbegränsaren (du måste ta bort hela fronten för att komma åt tempbegränsaren). Installatören skall ha satt den i rätt läge, men de gjorde inte det för mig. Dock hade jag radiatorer så inget blir förstört men det blev lite kallt (i-landsproblem). Om du har ställt in 45 ºCgrader och har golvvärme kan golven förstöras.

Mvh
Frega
Skrivet av: Strip
« skrivet: 13 februari 2010, 08:45:58 »

Svinkallt inne och rött stoppläge på 1245:an igår  >:(
Temperaturbegränsarlarm (52) stod det i displayen och nåt mummel om att det varit för varmt nära elpatronen. Det var inte kallt ute och vi hade ingen VV-förbrukning att tala om vid tillfället, så elpatronen bör inte öht varit inblandad.

Fler som haft såna larm? Nån som vet vad det är?
Vad gör jag nu? Kan ju inte ha en VP som jag inte kan lita på  fiR:

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!