VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: pojken99 skrivet 07 mars 2014, 09:21:08

Titel: IVT Greenline HE11 - Knäppningar och många starter
Skrivet av: pojken99 skrivet 07 mars 2014, 09:21:08
Hej forumet!

Vi har en IVT Greenline HE11 som vi värmer bostadshuset på 160kvm (~10st enkelpanelsradiatorer) samt ett garage på 200kvm (140kvm golvvärme och 5st dubbelpanelsradiatorer) ihopkopplade via en kulvert. Värmen fungerar bra men jag lider en del av knäppningar i rör/radiatorer i bostadshuset samt att jag tror att jag har lite väl många kompressorstarter per dygn.

Vad är det som gäller? Arbetstank? Volymtank? Storlek? Andra inställningar i VP?




Titel: SV: IVT Greenline HE11 - Knäppningar och många starter
Skrivet av: Carl N skrivet 07 mars 2014, 10:14:24
Hej!
Volymtank som kopplas in "uppochner" dvs med inlopp från VP upptill och utlopp till stigaren nertill brukar funka bäst mot knäppningar, och detta hjälper även mot för många start/stopp.
Jag skulle nog prova detta till att börja med och ta inte en för liten, minst 200 liter, för att vara på säkra sidan.
Titel: SV: IVT Greenline HE11 - Knäppningar och många starter
Skrivet av: pojken99 skrivet 10 mars 2014, 08:03:11
Hej!
Volymtank som kopplas in "uppochner" dvs med inlopp från VP upptill och utlopp till stigaren nertill brukar funka bäst mot knäppningar, och detta hjälper även mot för många start/stopp.
Jag skulle nog prova detta till att börja med och ta inte en för liten, minst 200 liter, för att vara på säkra sidan.

Oj, så pass stor. Vad finns det för fördelar/nackdelar med att ha en större tank?
Titel: SV: IVT Greenline HE11 - Knäppningar och många starter
Skrivet av: Carl N skrivet 10 mars 2014, 14:44:09
Nackdel är att den tar plats, fördel är att den minskar antalet starter och reducerar knäppningar effektivare.
Jag har sett något exempel på en som stoppade in en för liten knäpptank, knäppningarna minskade men försvann inte helt.
Titel: SV: IVT Greenline HE11 - Knäppningar och många starter
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 10 mars 2014, 16:08:20
pojken99: Är radiatorerna intrimmade för att funka bra med värmepump? Dvs är radiatorerna (med ev termostater ställda på max) är strypa så dom är varma upptill, men svalare nertill när VP går och producerar värme.

Med rätt inställda radiatorer (och golvvärme i ditt fall) utan termostater som reglerar (i normalfallet) kan du kanske sänka kurvan och få färre starter bara därför.

Jag skulle börja med att optimera nuvarande system innan jag funderar på utbyggnader.