Titel: Ständigt radiator värme
Skrivet av: Jens Nilsson skrivet 05 augusti 2016, 10:45:05
Hej. Jag har köpt ett hus som har en IVT bergvärmepump ca 5 år gammal. Mitt problem är att pumpen hela tiden skickat ut varmvatten till elementen, trots att den är inställd på att endast tillföra varmvatten om dagstemperaturen är över 17 grader. Alla temperaturer ser ut att stämma. Kurvorna har jag inte ändrat på, det enda jag gjort är att minska värmen i det första öka/minska fönstret. Men det har inte hjälpt, jag har fortfarande närmare 50 grader ut från pannan. Är detta något känns?
Titel: SV: Ständigt radiator värme
Skrivet av: Carl N skrivet 05 augusti 2016, 11:29:28
Du skriver att radiatorerna är varma så troligen är det krånglande växelventil.
GT8/GT9 visar annars temperaturen på värmevattnet till VVB i sommarläget så dessa kan ligga runt 50 °C, inget konstigt med det.

Titel: SV: Ständigt radiator värme
Skrivet av: Håkke skrivet 05 augusti 2016, 19:10:14
5 år gammal IVT sitter det garanterat LK växelventil i och jag har aldrig hört talas om att en sådan strulat, men nån gång skall väl det hända också !

I övre vänstra hörnet (bakom fronten) sitter växelventilen (Med grå LK ställmotor), ta en liten skruvmejsel och peta ned sprinten som sitter undertill innanför ställmotorn, ta bort ställmotorn och kontrollera vilket läge tappen till ventilen har. Står den med den rundade sidan rakt nedåt är det för varmvattenproduktion , nu förmodligen sommarurkoppling. Står den rundade delen i "klockan 4"  är ventilen öppen för värmedrift, står den i nåt annat läge kan den ha hamnat mittemellan så värme från beredarens mantel läcker över.

För att kontrollera om ställmotorn går bryter du strömmen (arbetsbrytare eller säkring) till värmepumpen, när du slår till strömmen brukar man höra surret från ställmotorn.

Kan någon kontaktor för elpatronen ha fastnat ? Prova att bryta säkringen för elpatronen och se om det blir bättre.

Min VB ut (GT8) visade nu +44 grader och VB in (GT9) +25. Eftersom GT8 sitter rätt högt vid växelventilen läcker det alltid över värme från beredaren.

I övrigt, felaktig utegivare kan påkalla värme, men visar den normal utetemp funkar den som den skall.

Står värmepumpen i sommarurkopplingsläge skall den vara knäpptyst i vila, ingen cirkulationspump snurrar då.   I meny 1.14 kan du ställa över vilken utetemp enbart varmvatten skall tillverkas, då ställer sig växelventilen i läge för enbart varmvatten och alla pumpar stannar.