Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Knackningar i rören  (läst 4004 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad josi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
Knackningar i rören
« skrivet: 25 oktober 2009, 11:25:28 »
Hej!
Vi installerade en F1135 i våras. Vi fick med en gång väldigt mycket knackningar i rören. 10-15 på raken i rummet där vi sover. Köpte till en spiktank och det blev tyst. Men nu har det börjat igen. Det knackar till några gånger emellan åt och är störande på nätterna. När jag var i källaren när den startade upp häromdagen dunkade det till rejält någonstans. Vad kan det vara? Finns det något att göra för att få bort det?




Utloggad ptja

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Knackningar i rören
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 10:53:16 »
Hej!
Vi installerade en F1135 i våras. Vi fick med en gång väldigt mycket knackningar i rören. 10-15 på raken i rummet där vi sover. Köpte till en spiktank och det blev tyst. Men nu har det börjat igen. Det knackar till några gånger emellan åt och är störande på nätterna. När jag var i källaren när den startade upp häromdagen dunkade det till rejält någonstans. Vad kan det vara? Finns det något att göra för att få bort det?





Högt tryck på vattenflödet?

Utloggad josi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Knackningar i rören
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 08:33:32 »
Expansionskärlets tryck står på 1 bar. Det är väl rätt? Hittar inget annat att läsa av!
Jag har letat runt här på forumet om liknande besvär. På ett ställe står det om flexslangar. Ska de sitta på något särskilt ställe? I 90 graders böjar? Det finns inga flexslangar till eller från spiktanken. Kan det ha någon påverkan?

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knackningar i rören
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 09:15:49 »
Expansionskärlets tryck står på 1 bar. Det är väl rätt? Hittar inget annat att läsa av!
Jag har letat runt här på forumet om liknande besvär. På ett ställe står det om flexslangar. Ska de sitta på något särskilt ställe? I 90 graders böjar? Det finns inga flexslangar till eller från spiktanken. Kan det ha någon påverkan?

Flexslang ska vara installerad antingen mellan vp & knäpptank eller mellan knäpptank & stigare. Även mellan returen & Vp:n.
Hur är din knäpptank inkopplad?

SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad josi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Knackningar i rören
« Svar #4 skrivet: 01 november 2009, 11:55:38 »
Det finns tre flexslangar. En sitter till vattentanken, det röret som gÃ¥r in lÃ¥ngt ner pÃ¥ den. En sitter i rör upp som det stÃ¥r ett R pÃ¥ (gÃ¥r till elementen). Den tredje gÃ¥r till spiktanken, röret som sitter uppe pÃ¥ den tanken. Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Knackningar i rören
« Svar #5 skrivet: 01 november 2009, 16:58:25 »
Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi

Har du möjlighet att lägga upp en bild?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad JimGus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knackningar i rören
« Svar #6 skrivet: 01 november 2009, 20:24:33 »
Hur förklara när jag inte vet vad som är vad?  :-\
Josi

Ta en bild som Elmer säger eller plocka fram manualen. Där står vilka anslutingar som går till vad.
Vad är det för fabrikat på "spiktanken"?

SP

Edit: stavknas
« Senast ändrad: 02 november 2009, 17:51:52 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1

Utloggad josi

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
SV: Knackningar i rören
« Svar #7 skrivet: 02 november 2009, 13:39:51 »
Jag ska försöka ta en bild senare. Kameran finns inte hemma för tillfället.
Spiktanken är Nibe UKV 100.
Tack för hjälp!/ Josi

Utloggad Ulfons

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knackningar i rören
« Svar #8 skrivet: 07 november 2009, 13:50:36 »
Om det kommer en smäll i bland, kan det vara från ventilen som växlar om mellan värme och varmvattenproduktion du hör.Jag har det ljudet i min pump, det smäller till i rörsystemet när den växlar om. ta dig tid och sätt dig vid pumpen när du vet att det gått åt mycket vv, och vänta in att den växlar över till elementvärme då kan du höra lätt om det är dem. Min låter som om någon skulle knacka till med en hammare i röret.


     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!