Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 25 juli 2009, 16:36:05

Titel: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: mickemolle skrivet 25 juli 2009, 16:36:05
Hej,

idag hände det!
Min nyinstallerade vp stannade när den gjorde tappvarmvatten. Efter avläsning av larm koder så var det larm nr 17 i Meny 9.5.2. Om jag förstår saken rätt så är det Givarfel HG som jag tror står för hetgastemperatur. Nu till det skumma: När jag startade upp igen så hade vp ändrat språk till engelska samt ändrat start och stopptid för vv samt att intervallet för xvv var ändrat till original 14 dagar!
Är det något att fundera på eller är det bara en tillfällighet? Man vill ju inte att det skall hända vintertid! :(

MickeMolle
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: Rickard skrivet 25 juli 2009, 17:18:37
Verkar som att reglerdator bootat om p.g.a. nåt fel, jag skulle felanmäla det till Nibe, kanske byter de ut din styrdator.
Eller uppgraderar, om det går.

Du har inte haft strömavbrott, eller en huvudsäkring som gått?
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: mickemolle skrivet 25 juli 2009, 17:24:58
Hej Rikard,

varken strömavbrott eller säkringsfel.Felanmäler till Nibe på Måndag så får vi se vad dom säger.
Återkommer

MickeMolle
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: mickemolle skrivet 27 juli 2009, 15:17:51
Hej Rickard,

har ringt Nibe idag angående givarfelet men dom kunde inte svara på vad det kunde vara.
De har dock registrerat felet och händer det igen så kommer dom att vidta de åtgärder som krävs.
Har kör ett par dagar nu och allt fungerar problemfritt. De elmätare som du säljer (3fas landis&gyr,ZMD120ASer53) ansluter man dom bara parallellt över lasten?

Mickemolle
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: Rickard skrivet 27 juli 2009, 15:37:37
Elmätarna ansluts genom att du kopplar in kabeln som går mellan elcentral och värmepump i elmätaren, och sedan vidare till värmepumpen.
Tänk dig att du klipper kabeln innan den går in i värmepumpn, svänger in den i elmätaren, och sedan kopplar in en ny (kort) kabel mellan elmätaren och värmepumpen.
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: mickemolle skrivet 27 juli 2009, 18:11:25
Hej Rickard,

seriekopplas alltså.
Kan du skicka med en enkel skiss vore det kanon!

MickeMolle
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: svenske kocken skrivet 27 juli 2009, 19:54:43
Jag är rätt säker på att det sitter ett kopplingsschema på mätaren.
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: Rickard skrivet 27 juli 2009, 20:12:27
Det sitter ett schema på mätaren, och jag skickar med en tresidig manual, men kan du inget om el så kan manualen förvirra mer än den hjälper, det är schemat som sitter präntat på mätaren som gäller.
Titel: SV: Hjälp med att analysera vp-larm 17 i en Nibe 1135
Skrivet av: mickemolle skrivet 27 juli 2009, 20:25:17
Kanon Rickard!

MickeMolle