Montering av Thermia Diplomat Optimum
« skrivet: 10 juli 2008, 14:00:16 »
Jag har en Diplomat Optimum 10kW på ingång men har några funderingar på installationen.
Har svårt att tyda dokumentationen för några punkter.

Ska expansionskärlet sitta monterat direkt mot en anslutning på pumpen eller ska man montera det 'externt' på värmesystemet?
Om man ska ansluta den direkt till pumpen behövs det någon fler avluftare än den som normalt sitter på expansionskärlet?
Ska man montera påfyllnad till värmesystemet från kallvattnet 'externt' utanför pumpen eller finns det färdigt kopplat inuti skåpet?
Hur är det med avtappningskranar för värmesystemet finns det i pumpen eller ska man montera in en sån externt?

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2008, 14:12:17 »
Orkar inte leta upp dokumentation till din pump, bifiga gärna länk till den.
Om det är samma som till Nibe så monterar du expansionskärlet någonstans
på radiatorrören nära pummpen och ser till att det inte går att "stänga bort" exp.kärlet
via ventiler, dvs det ska vara fri väg från pump till exp.kärl.
Avluftning sätts på högpunkter i radiatorsystemet.
Avtappning bör finnas i vp.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2008, 14:28:41 »
På min pump vill jag minnas att det är anslutet på en egen anslutning...alltså inte direkt på värmesystemet...
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2008, 15:02:57 »
Anslutning till expansionskärlet sitter bredvid färskvatten-anslutningarna på pumpens ovansida. Men du kan också koppla in kärlet via ett t-rör på radiatorkretsens retur.

PÃ¥fyllning fÃ¥r du koppla in utanför pumpen via ett t-rör där det passar bäst.   
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2008, 15:06:57 »
Så här ser det ut i manualen.

Ladda ner din montageanvisning på
http://www.energicenter.com/downloads.shtml

Sen har jag för mig om att det ska finas en avtappning inne i VP:n
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2008, 16:47:13 »
Den manualen har nog något år på nacken. Idag sitter ett avstick där TWS-slingan går in i beredaren (till höger om kv) och där kan man montera expansionskärlet. Eller också kan man montera en luftare där och sätta expansionskärlet där det eventuellt passar bättre i ditt fall.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad redc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2008, 10:11:03 »
Den manualen har nog något år på nacken. Idag sitter ett avstick där TWS-slingan går in i beredaren (till höger om kv) och där kan man montera expansionskärlet. Eller också kan man montera en luftare där och sätta expansionskärlet där det eventuellt passar bättre i ditt fall.

Det var det jag misstänkte, är det lämpligt att koppla allt av expansionskärl, avluftning och påfyllning dit?
Bör man montera dit en automatisk avluftningsventil på värmeledningarna, har inte haft det tidigare på anläggningen?
Hur är det med flexslang, bör man använda det för värmeledningarna?
« Senast ändrad: 11 juli 2008, 10:41:20 av redc »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2008, 14:57:19 »
Jepp, det stämmer.  :-[
Jag har nu laddat ner senaste versionen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad redc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #8 skrivet: 11 juli 2008, 15:09:25 »
I vilket dokument har du hittat den bilden?
Jag ser att det sitter en 9 bars säkerhetsventil på KV ledningen, finns det alltså ingen inbyggd säkerhetsventil på VVB i skåpet?

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #9 skrivet: 11 juli 2008, 15:45:06 »
Det var det jag misstänkte, är det lämpligt att koppla allt av expansionskärl, avluftning och påfyllning dit?
Bör man montera dit en automatisk avluftningsventil på värmeledningarna, har inte haft det tidigare på anläggningen?
Hur är det med flexslang, bör man använda det för värmeledningarna?

Avluftning sätter du på högsta punkten i ditt system eftersom luften letar sig dit. Har du pumpen i källaren behöver du bara sätta luftare på eventuella högpunkter bland dina anslutningsrör där luften fastnar innan den letar sig uppåt i huset.

Automatiska avluftare har jag ingen erfarenhet av, men har hört att de kan läcka. Dessutom behöver du inte lufta mer när du väl fått ur all luft så det känns onödigt med automatluftare i ett normalt värmesystem.

Flexslangen monterar du direkt på pumpens framledning och returledning för att slippa vibrationer i ditt värmesystem. Den skall helst böjas 90 grader för att fungera optimalt.

Det finns inte någon säkerhetsventil i pumpen så den måste du montera själv. Annars kommer beredaren eller något rör spricka när pumpen tillverkar varmvatten.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Montering av Thermia Diplomat Optimum
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2008, 23:15:27 »
I vilket dokument har du hittat den bilden?

http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_G2_user_086U6271_SE.pdf

Bilden är från G2 manualen, men den nya diplomaten har likadana uttag i toppen enligt produktbladet.

http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_DO_DDO.pdf

Det som fattas på bilden för övrigt är en backventil på inkommande KV som ska sitta före säkerhetsventilen (så att varmvatten inte kan tryckas bakvägen till kallvattenledningen).
« Senast ändrad: 12 juli 2008, 23:17:20 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!