« skrivet: 28 april 2017, 21:35:39 »
Hej har problem med en Mitsubishi borö panna 10 Ã¥r gammal pannan skickar ut 50-60 grader pÃ¥ elementen när det inte finns nÃ¥got behov samt ger dÃ¥ligt vv 20-30 grader trodde direkt att det var växelventilen sÃ¥ jag bytte den nÃ¥len satt fast samt motorn problemet kvarstÃ¥r alla tempgivare visar rätt är det nÃ¥gon mer som haft detta problem  :o

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4699
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi borö panna
« Svar #1 skrivet: 28 april 2017, 21:57:43 »
Hej har problem med en Mitsubishi borö panna 10 Ã¥r gammal pannan skickar ut 50-60 grader pÃ¥ elementen när det inte finns nÃ¥got behov samt ger dÃ¥ligt vv 20-30 grader trodde direkt att det var växelventilen sÃ¥ jag bytte den nÃ¥len satt fast samt motorn problemet kvarstÃ¥r alla tempgivare visar rätt är det nÃ¥gon mer som haft detta problem  :o
Hur kan den skicka ut , du mÃ¥ste utveckla det närmare  vilken väg gÃ¥r värmen frÃ¥n VP  e.t.c.

Utloggad stilh

  • Kylmontör
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi borö panna
« Svar #2 skrivet: 28 april 2017, 22:36:24 »
Växelventilen har ju A,B och AB
A är ju för vv produktion
B är ju för element vatten
När nÃ¥len i växelventilen stÃ¥r i bottenläge = A 
SÃ¥ skickar den ändÃ¥ ut 50-60 grader pÃ¥ framledningen  :'(

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4699
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi borö panna
« Svar #3 skrivet: 29 april 2017, 15:23:31 »
Växelventilen har ju A,B och AB
A är ju för vv produktion
B är ju för element vatten
När nÃ¥len i växelventilen stÃ¥r i bottenläge = A 
SÃ¥ skickar den ändÃ¥ ut 50-60 grader pÃ¥ framledningen  :'(
Något rackartyg med den , det brukar gå att ta bort motorn enkelt , kan sitta en mutterring mot ventilen
eller s.k. tryck vrid , kolla om den fastnat i läge motionera

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!