« skrivet: 23 juli 2013, 12:35:40 »
Sedan installationen 1 Maj har jag fått larm 3 gånger (cirka 1gång/månad) om hög kondens in. Idag var det precis efter en legionellakörning. Enligt instruktionsboken är något enstaka larm om detta inte något att bry sig om men om det är ett återkommande larm bör man ta kontakt med installatören. Någon här som har erfarenhet av liknande? Är det inget att bry sig om? Är det ett "sommarproblem" när kompressorn går lite eller bör det åtgärdas omgående?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kondens in?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2013, 22:51:57 »
Vilket märke är det på värmepumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Reisdorff

  • Gäst
Reisdorff
SV: kondens in?
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2013, 22:59:50 »
Nibe 1226-8. Ingen arbetstank eller volymförstorare. Igångkörd 1 maj.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: kondens in?
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2013, 23:04:51 »
Kanske kan bli så om vp bryter på returen normalt brukar dom bryta på framledningen innan elpatron tar över vid legionella körning. Har svårt att tro att det kan bli så låg cirkulation för 1226 har väl samma hastighet vid vv beredning som vid värme eller Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kondens in?
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2013, 23:17:04 »
Var är det för temp vid legionellakörningarna?
(Meny 5.1.1 stopptemp. per. höjning)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: kondens in?
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2013, 23:21:32 »
Det bör inte spela nån roll vp klarar inte en legionella körning utan hjälp av elpatron men default tempen är 55 grader vid legionella körning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: kondens in?
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2013, 23:23:07 »
Visst har 1226 usb loggning aktivera den och lägg in filen här gärna efter nästa larm så ser man vad det beror på.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: kondens in?
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2013, 23:47:18 »
Jag tolkar problemet som att VP:n bryter på hög temp ingående vatten till kondensor?

Det som kan hända sommartid är att värmevattnet som ligger kvar i rören är så pass varmt efter en legionellakörning att VP:n larmar om hög temp på ingående vatten till kondensor direkt då den startar upp VV-laddning efter en legionellakörning.

På vintern så snurrar vattnet runt ett varv i radiatorsystemet först så då uppstår inte detta problem.

Åtgärden är att lägga legionellahöjningen på natten (meny 2.9.1) så att inget varmvatten tappas vid legionellahöjningen utan att värmevattnet hinner svalna i samma takt som varmvattnet efter en legionellakörning sommartid innan ny VV-laddning behöver ske.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Reisdorff

  • Gäst
Reisdorff
SV: kondens in?
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2013, 08:13:04 »
Jag kan inte svära på att de två första larmen var efter en legionellakörning. Är tyvärr inte hemma förän imorrn men är 99% säker att den redan är inställd på att köra legionella på natten.
Däremot har jag väldigt låg cirkulation för jag har gamla tjocka rör så cirkpumpen går konstant på läge 1.
Men jag ska definitivt försöka logga fram till nästa larm. Tyvärr lär väl inte det inträffa förän om ett antal veckor eller förhoppningsvis inte alls.
Men ni tror det är ett sommarproblem?

Reisdorff

  • Gäst
Reisdorff
SV: kondens in?
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2013, 13:35:04 »
Fick äntligen tag i installatören efter semestern och enligt NIBE så är det så här för de flesta sommartid. Det är inget som är dåligt för systemet och eftersom pumpen inte stänger av sig och det försvinner körningen efter legionellakörningen så är det bara att glömma. Vill man bli av med det så ska man köra cirkulationspumpen konstant även sommartid, men det känns ju meningslöst om det inte är farligt för systemet, då får den väl hålla på och indikera. Ska bli intressant att se om det försvinner till hösten när den börjar göra mer värme.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: kondens in?
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2013, 13:41:34 »
Jag skulle nog göra enligt Carl N förslag och lägga legionella körningen på natten så hinner vattnet kallna i rören. Jag har aldrig fått larm men min legionella körning har legat på natten hela tiden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Reisdorff

  • Gäst
Reisdorff
SV: kondens in?
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2013, 17:46:54 »
Den ligger på natten och det blir inget larm, bara en indikation/information på kompressorinfon. Jag använde fel ord innan, så jag behöver inte återställa systemet. Det är nog jag själv som är jobbig och springer till pumpen 2-3 gånger per dag och tittar på siffror, jag är inte riktigt som alla andra...

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: kondens in?
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2013, 18:43:17 »
Kollar inte alla pÃ¥ vp flera gÃ¥nger per dag  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!