Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
1245-10 stendöd - vad göra ?
« skrivet: 03 mars 2015, 18:33:45 »
Hej, min pump 1245-10 som gått kanon senaste fyra åren (från 2010) har bara lagt av! Helt död inget liv i panele, inga ljud ingenting alls - externt säkrngar, huvudbrytare mm och ström i huset som vanligt, men denna verkar ha gett upp. Några tips jag kan prova själv ? Ringer såklart lev men vill gärna slippa frysa ...

240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2015, 19:11:46 »
Kolla att det finns spänning på alla faser hela vägen fram till värmepumpen. Kolla om det finns några dvärgbrytare eller finsäkringar inne i värmepumpen som kan ha löst ut.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2015, 19:14:35 »
Och för att slippa frysa kanske du kan vrida på brytaren och ställa den i "nödkörningsläge".
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2015, 19:25:58 »
Tack för snabba svar, jag monterade bort luckan och hittade tvÃ¥ brytare, en Moeller nere till vänster som var i ON läge, och sedan sitter den en till i mitten som ocksÃ¥ var i ON läge. Mycket märkligt, ström fram pÃ¥ alla tre faser, tstade ocksÃ¥ jordfelsbrytaren pÃ¥ matningen och den var OK - pumpen är seriöst helt död. Inte minsta livstecken, vill inte plock bort isolering och grejor.  Den reagerar inte pÃ¥ strömbrytarens läge överhuvud taget. Inga ljud, knäppningar eller minsta livstecken pÃ¥ displayen.

240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2015, 19:44:57 »
TrÃ¥kigt men spännande  ::)
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2015, 20:16:19 »
Lyckades plocka ur kÃ¥porna kring elkorten under manöverpanelen ocksÃ¥ ifall nÃ¥got brunnit, men korten ser hela och fina ut, ingen bränd bakelit där inte -mycket skumt.  NÃ¥gon som känner en bra tekniker i Stockholm ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2015, 20:20:54 »
Du har antagligen 6 års försäkring på vp som täcker självrisk och det som inte hemförsäkringen ersätter så det ska inte behöva kosta dig nått så kontakta ett Nibe ombud.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2015, 21:03:54 »
Yes, stämmer - bara sÃ¥ fruktansvärt irriterande jag är lite hobbymekaniker själv, men vÃ¥gar inte pilla pÃ¥ elgrejorna. Har provat bägge brytarna bakom skyddskÃ¥pan utan framgÃ¥ng.  Var är alla startberedda servicekillar en regning tisdagskväll ?

Tur att det inte är -15 ute
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2015, 13:11:00 »
Jaha, dÃ¥ var servicekillen frÃ¥n NIBE /Vi värmer Sverige/ snabbt pÃ¥ plats och kunde konstatera att KB-pumpen (Danfoss ?) hade brunnit och i och med de sÃ¥ gÃ¥r ocksÃ¥ den lilla keramiksäkringen pÃ¥ styrkortet under displayen.  Nya delar beställda och killen kopplade in enbart eldrift under tiden, sÃ¥ nu är jag pÃ¥ banan igen.  Mycket märklig konstruktion att den bara tokdog, jag hade kunnat vara ute pÃ¥ resa och med 15 minus ute, dÃ¥ hade detta blivit riktigt stökigt.  Räddad av bra proffsig kille frÃ¥n servicefirman och även flax med varmare grader.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - reflektioner
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2015, 22:25:42 »
Jag funderar på om det är ett måbndsgsex, kb pumpen drygt 4 år, och 20,000 starter, borde väl hålla lite längre tycker jag. Vad kostar en ny kb pump tro ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Largion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2015, 23:41:15 »
Kan vara sÃ¥ att det cirkulerat runt lite luft som sedan lagt sig i pumpen och dÃ¥ bränner de till slut. Bara en teori  :)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2015, 09:03:30 »
Det händer ju faktiskt också att cirkulationspumpar går sönder av sig själva. En annan möjlighet är att någon otrevlig elektrisk påfrestning - kanske en åsköverspänning i somras eller för ännu längre sedan - har orsakat en isolationsskada i pumpmotorn som så småningom har utvecklat sig till kortslutna varv och till sist till att hela lindningen har brunnit.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Wallac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2015, 20:49:23 »
Min teori är att Grundfos hade problem med något i strömförsörjningen 2009-2010.
Se om mitt äventyr här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53841.msg553948#msg553948
Liten tröst var att den nya kb pumpen hade varvtalsstyrning så jag fick auto läget som kom med någon av de senare programvarorna.
Pumpbytet gick på tilläggs försäkringen.
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2015, 21:21:02 »
Visstdet finns nog mÃ¥nga skäl men det som jag tyvker är dÃ¥ligt är när servicekillen berättade att om detta händer, vilket är ovanligt pÃ¥ anläggningar som är medelÃ¥lders, sÃ¥ brinner ibland den lilla keramiksäkringen pÃ¥ styrkortet. Vad innebär det ? Jo, att hela pumpen lägger avoch reservsystemet med elpannan aldrig kickar in.  Ett konstruktionsfel som pÃ¥talats till Nibe av teknikr i flera Ã¥r, men ingenting i konstruktionen har ändrats.  Hur kul är det ? Tänk om du reser bort ochdet är svinkallt ute, inget larm och seriösa skador till följd. Hur kan jag förebygga det ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2015, 16:21:32 »
Tänk om du reser bort ochdet är svinkallt ute, inget larm och seriösa skador till följd. Hur kan jag förebygga det ?

Jag har också råkat ut för trasig säkring på reläkortet några gånger varvid inga cirkulationspumpar eller kontaktorer fungerar. Ingen orsak till detta har hittats. Efter säkringsbyte har pumpen gått normalt igen.
Jag ställer ut ett par termostatstyrda elelement som går in om inomhustemperaturen sjunker för mycket.

Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #15 skrivet: 07 mars 2015, 20:08:55 »
Jovisst lösa element funkar säkert, men jag är lite tekniknörd - i en annan tråd rekommendras en GSM enhet, men det verkar inte helt säkert att den hade larmat vid den gär typen av fel. Reservsystemet kickade aldrig igång, så jag undrar om nibe's övervaknkngssystem hade fångat upp detta. anågon som vet ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #16 skrivet: 07 mars 2015, 20:56:45 »
Jag testade just att slå av automatsäkringen som syns om man lyfter av fronten och fick då ett SMS "strömavbrott". Förutsätter att samma sak händer om andra säkringar som försörjer styret pajar.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2432
  • Karma +5/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #17 skrivet: 07 mars 2015, 21:41:58 »
Jag har också råkat ut för trasig säkring på reläkortet några gånger varvid inga cirkulationspumpar eller kontaktorer fungerar. Ingen orsak till detta har hittats. Efter säkringsbyte har pumpen gått normalt igen.
Jag ställer ut ett par termostatstyrda elelement som går in om inomhustemperaturen sjunker för mycket.

Matas någonting via den där säkringen som kan tänkas dra hög startström eller som försöker "hålla emot" om det kommer en överspänningsspik på elnätet och därmed orsakar en tillfällig överström? T ex någon större switchad spänningsomvandlare?
Tröga säkringar förlorar ofta sin "tröghet" efter att ha utsatts för kortvariga överströmmar många gånger, det skulle kunna vara något sådant fenomen som orsakar att säkringen går utan förklaring.
Jag har en känsla av att de tröga finsäkringar som har säkringstråden lindad runt en glasfiberkärna är pålitligare än de som har en rak tråd med en metallklump mitt på.
Mycket klena finsäkringar (under ca 500 mA) har så tunn tråd att de kan vara känsliga för vibrationer.

Det här påminner mig om en sak jag läste någonstans för många år sedan om hur man gör på vissa håll för att testa säkringar där man vill ha garantier för att de inte löser ut utan anledning (t ex kritiska ställen i styrsystem för elkraftanläggningar):
1) Ta ut ett parti nya säkringar (kanske 10-100 stycken av exakt samma modell).
2) Ohmmät dem noga och anteckna resistansen för varje exemplar. Kassera de säkringar som avviker för mycket från medelvärdet.
3) Belasta alla kvarvarande säkringar med märkström i ett dygn och låt dem kallna efteråt.
4) Ohmmät igen och kassera de som har ändrat resistans mer än t ex 5 % jämfört med mätningen före provbelastningen.
5) De säkringar som nu är kvar kan anses som pålitliga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2015, 16:14:15 »
tack för tips, nÃ¥gon som et om sms40 kommer med ios app ? skulle gärna prova den.  kan man knstallera själv ? vart kopplas drn in i pumpen ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2015, 20:08:50 »
Hmm, kan Nibe uplink vara ett alternativ till sms40, ? vad kostar det att bygga om min 2010 1245:a ? fÃ¥r l ändÃ¥ strul om strömmen gÃ¥r för sÃ¥ ryker fibern,  Ã… andra sidan kul att kunna fjärrköra och optimwra för nattväemning med timmätare.  NÃ¥gon aom vet kostnader och ev nackdelar vs sms 40 ?
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: 1245-10 stendöd - vad göra ?
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2015, 21:56:59 »
tack för tips, nÃ¥gon som et om sms40 kommer med ios app ? skulle gärna prova den.  kan man knstallera själv ? vart kopplas drn in i pumpen ?

Tyvärr ingen iOS app eftersom Apple inte tillåter appar att skicka och ta emot SMS direkt.

Jag tycker att Nibe borde uppdatera SMS40 att även använda GPRS och utveckla en app som pratar IP med den.

Jag har en android-telefon på jobbet som jag kan använda om jag behöver göra nåt som inte kan göras via de enkla SMS-kommandona som finns tillgängliga.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!