Skrivet av: Elias123
« skrivet: 19 februari 2014, 12:14:30 »
1. Jag skulle tycka att steg 2 och 3 är lätt åtgärdade innan FTX kommer igång och det kan du fixa på kvällar osv själv.
2. Genom att ha flera termometrar och gå runt mellan rummen. Det rummet som är varmast tar du bort ett lock på utloppet av elementet och där hittar du en skruv/insex som du drar in tex 1/4-1/2 varv och gör så på alla rum som är för varma.
Det som händer är att flödet tar lättaste vägen, så ofta är dessa rum/element i källaren/Bottenvåning nära värmepumpen, alternativt element som är mycket mindre än de andra som brukar "kortsluta" flödet. Helst ska man börja finjustera när man fått varma element i alla rum och mäta skillnaden i temp IN till elementet och UT. Denna ska vara ca 8 grader, görs antingen mer IR termometer eller vanlig som tejpas fast och endast när pumpen varit i drift en stund.
3. Termostater ska man helst vara utan vid en standard bergvärmeinstallation, ta gärna en bild på reglagen så kan vi se vad det är för någon typ.
4. Inomhusgivare är någonting att rekommendera men det är den SISTA delen du ska sätta dit. När du har justerat in element och sedan hittat en lämplig inställning i värmepumpen så du har någorlunda bra inomhustemperatur vid de flesta tillfällen ska du sätta dit inomhusgivaren som gå kan göra mindre kompenseringar vid blåst/sol/eldning.
5. Gör bara en sak i taget när du justerar radiatorer, ta ett rum och stryp. Sedan vänta ett tag och gå till nästa rum, det kommer att ta tid men du har stor chans att sänka dina driftkostnader genom rätt justerade radiatorer tillsammans med pumpens inställningar.