Ämnessammanfattning

Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 24 maj 2007, 09:00:40 »

Det går inte att kalibrera värdena på 1230, vilket är en smula problematiskt.
Jag har monterat en ny givare som fungerar utmärkt.
Problemet är bara att den inte är matchad med givaren i KB-in, vilket i sin tur innebär att de visar olika temperatur........
Så nu är frågan om jag ska byta givare även i KB-in för att få samma värde?
Ja, herregud....... huvuddunk
Skrivet av: Keld
« skrivet: 22 maj 2007, 15:14:57 »

Du vet väl om att du kan kalibrera värdena på givarna i styrdatorn på Nibe.
Jag är nästan säker på att det inte går på 1230.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 22 maj 2007, 14:42:28 »

Du vet väl om att du kan kalibrera värdena på givarna i styrdatorn på Nibe. jag vet inte om det går att motverka så stor missvisning som du hade men några grader går. Kolla i manualen.
Ja jag håller me dom Nibes goda service, har bara goda erfarenheter.
AndersA
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 22 maj 2007, 14:00:00 »

Ringde och pratade med Nibes support som skickar en ny givare till mig.
Mycket god service.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 22 maj 2007, 12:16:06 »

På de flesta vp sitter de utanpå röret.


//AndersA
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 22 maj 2007, 09:49:43 »

Kör kb pumpen separat, dvs med stoppad kompressor. Åtmistone Nibe har en funktion så att man kan göra det. Läs sedan av kb värdena, de skall då var lika. När vp srår kan spillvärme ev göra att man får avikande värden.

///AndersA

Jo, det var just det jag gjorde genom att sätta KB-cirkulationspumpen att gå kontinuerligt och felvisningen är densamma.
Det förefaller som om felet är linjärt, dvs KB-ut-tempen anges konstant som 6 grader över det korrekta värdet.
Rickard prickar nog rätt i att det handlar om en defekt givare.
Någon som vet om man måste tappa ur KB-vätska för att kunna byta givaren, eller om den sitter utanpå röret? Det är fullt av isolering så man ser det inte vid snabb blick.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 22 maj 2007, 09:13:59 »

Kör kb pumpen separat, dvs med stoppad kompressor. Åtmistone Nibe har en funktion så att man kan göra det. Läs sedan av kb värdena, de skall då var lika. När vp srår kan spillvärme ev göra att man får avikande värden.

///AndersA
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 maj 2007, 05:43:31 »

Förmodligen en defekt (eller lossnad) tempgivare på KB-ut.
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 21 maj 2007, 22:33:36 »

Jag har sedan installation haft helt normal KB-temp, dvs då kompressorn inte jobbar så ligger in- resp ut på samma nivå med möjligen någon tiondels grad diff.
Under drift är KB-diffen 3-5 grader.

Hux flux är KB helt omvänt. KB-in ligger på 6-7 grader och KB-ut på 12-13 grader. Dvs jag har dubbelt så hög uttemp när kompressorn inte är i drift.
Under drift ligger KB-ut bara ett par grader lägre, men fortfarande klart över KB-in.

¿Que?

Pumpen tycks funka helt normalt trots att den förefaller värma upp borrhålet istället för att dra ur värme ur det.
Inga larm har gått i pumpen.

Kan det vara fel i någon givare, eller ska jag höja farten i cirkulationspumpen?
Nu har jag satt cirkulationspumpen att gå kontinuerligt, men det tycks inte förändra något.

Vad tror ni experter?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren