Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Mansbyn skrivet 17 december 2013, 10:47:59

Titel: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Mansbyn skrivet 17 december 2013, 10:47:59
Hej
har en äldre ivt från 99 och den står bara och gör varmvatten efter en stund kopplar den in till skottet för att värma vattnet och den slår aldrig om och gör värme.
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Olle61 skrivet 17 december 2013, 11:13:32
Från 99, då har den väl display? Kolla vad den visar för utetemperatur, kanske är det fel på utegivaren. Om kompressorn går så borde den inte behöva tillskott för att värma varmvatten.
Är radiatorerna kalla?
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Roland skrivet 17 december 2013, 11:55:08
Är radiatorerna kalla är det troligen växelventilen som krånglar, huset borde rimligen behövas värmas så här års.

En IVT från 99 saknar nog display, tror den modellen kom något år senare.
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Olle61 skrivet 17 december 2013, 12:37:10
En IVT från 99 saknar nog display, tror den modellen kom något år senare.

Här kan man läsa lite historia:
http://www.ivt.se/pages/page.asp?lngID=42&lngLangID=1 (http://www.ivt.se/pages/page.asp?lngID=42&lngLangID=1)
Tydligen kom den nya generationen 1999, så det kan vara vilket som.

Är radiatorerna kalla är det troligen växelventilen som krånglar, huset borde rimligen behövas värmas så här års.

Tvärt om kan det också vara... Om panelen indikerar varmvattendrift och radiatorerna är varma ändå så krånglar växelventilen.
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 december 2013, 12:44:36
Om den gör varmvatten hela tiden och till och med kopplar in tillskottet så borde växelventilen ha hängt sig så att värmesystemet blir varmt i stället. Nånstans måste ju energin ta vägen... Men, värmesystemet borde bli varmare än normalt. Hur varmt är det inne? Finns det varmvatten?

Iofs kan det ju vara så att stopptempen vär varmvattnet är satt så högt att elpatronen alltid måste hjälpa till, men att övertempskyddet har löst ut så att reglerdatorn bara tror att dom kopplas in. Men, då borde den växla över till värmedrift då och då iallafall.

Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Mansbyn skrivet 17 december 2013, 13:17:43
Det är kallt inne och det finns ingen display på pumpen har redan kollat växelventilen, kan varmvatten givaren ge fel värden?
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: purjo__ skrivet 17 december 2013, 13:32:24
Ja, det kan den. Det som händer då är att elpatronen värmer varmvattenberedaren tills övertempskyddet löser ut. Sen ser det ut som att elpatronen går, men eftersom skyddet har löst ut så får den ingen ström...
Dock borde den fortfarande växla över till husvärme med jämna mellanrum om behovet finns. Den här årstiden borde det behovet finnas, såvida inte växelventilen släpper ut vatten till värmesystemet så att framledningstempen hela tiden är tillräckligt hög.

Det skulle ju kunna vara själva styrdatorn som har fått sig nån knäpp så att den inte funkar som den skall längre...
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Olle61 skrivet 17 december 2013, 14:41:08
Ja, det kan den. Det som händer då är att elpatronen värmer varmvattenberedaren tills övertempskyddet löser ut.
Kompressorn borde stanna med "larm HP" om varmvattengivaren visar fel (för lågt) värde.

Går kompressorn? Annars går ju tillskottet in efter ett tag.

Det var ett nästan identiskt fall nyligen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53946.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53946.0)
Titel: SV: Äldre värmepump vill inte göra värme
Skrivet av: Roland skrivet 17 december 2013, 16:29:39
Det behövs lite mer kött på benen. Går kompressorn hela tiden? Om den gör det måste den producerade värmen som Purjo skriver ta vägen någonstans. Om den inte går kontinuerligt, hur lång tid går den när den går?

Vad gjorde du när du kontrollerade växelventilen? Märks det ingen temperaturskillnad på röret som leder till radiatorerna när ventilen växlar? Går cirkulationspumpen och ventilen fungerar tar det inte många sekunder för röret att bli varmt.