Författare Ämne: Optima 500. 2001 Problem  (läst 3115 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Boozie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Optima 500. 2001 Problem
« skrivet: 12 januari 2010, 18:15:51 »
Jag har problem med att mitt överhetningsskydd löser ut. Jag har bytt växelventilen och cirulationspump. Det började med problemet för hög temp i returvattnet från elementen. Men det gick att starta om pumpen och sänka värmen på pannan, till en början. Men nu när jag startar om pumpen så fungerar inte utedelen och överhettningskyddet löser ut efter ca 15 min. När jag känner på rören under VVberedaren så är de kok heta. men vattnet går inte vidare.


Jag undrar också om man kan förstöra kompressorn/ utedelen om man tvångskör via kontaktorn i själva utedelen.

Tacksam för svar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 19:03:08 »
Vad är det som värmer?
Elpatron eller värmepump?

Blir det inte varmt i huset?
Är det en 290AV till?
Funkar båda cirkpumparna i så fall?
Kolla även att shunten öppnar som den ska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 19:43:21 »
Du skall inte tvångsköra vp via kontaktorn. har den löst pga driftsörning typ hög temp så stannar den för att skyddas dvs inte gå sönder.

//Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Boozie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 21:55:48 »
Vad är det som värmer?
Elpatron eller värmepump?

Blir det inte varmt i huset?
Är det en 290AV till?
Funkar båda cirkpumparna i så fall?
Kolla även att shunten öppnar som den ska.

Elpatronen värmer och vp står stilla.
Värmen kommer varken ut till varmvattnet eller ut till elementen.

Kan man inte testa vp när pannan är på och inget har löst ut. Bara för at se att den fungerar.

Jag vet inte vad en 290av är.
shunten stÃ¥r pÃ¥ aoutomatläge.  kan jag kolla om den har hängt sig?
Startar inte cirkpumpen när vp startar. Element cirkpumpen fungerar.  
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 22:01:34 av Boozie »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 22:06:02 »
Prova att handköra shunten, det spelar ingen roll om du startar VP:n om värmen inte kommer ut i radiatorerna, den kommer bara lösa ut. Och som sagt är överhettningsskydden till för att skydda grejorna.

Du måste få värmen ut till radiatorerna om du ska få VP:n att funka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Boozie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 22:27:41 »
Prova att handköra shunten, det spelar ingen roll om du startar VP:n om värmen inte kommer ut i radiatorerna, den kommer bara lösa ut. Och som sagt är överhettningsskydden till för att skydda grejorna.

Du måste få värmen ut till radiatorerna om du ska få VP:n att funka.

Måste jag ställa in växelventilen med då. Eller jag bara vrider på svarta ratten (shunten) under återställnings knappen till överhettningsskyddet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 10:38:08 »
Prova att handköra shunten, det spelar ingen roll om du startar VP:n om värmen inte kommer ut i radiatorerna, den kommer bara lösa ut. Och som sagt är överhettningsskydden till för att skydda grejorna.

Du måste få värmen ut till radiatorerna om du ska få VP:n att funka.

Måste jag ställa in växelventilen med då. Eller jag bara vrider på svarta ratten (shunten) under återställnings knappen till överhettningsskyddet.

Jag vet ju inte hur ditt system ser ut, du har tydligen växleventil men ingen 290A/W?
Hur värms varmvattnet?
Var sitter elpatron?
Varför har du en shunt + växelventil?
Normalt har man antingen eller (förutom på 290A/W som har bådadera).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sany0

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 21:35:13 »
Optima 500 från 2001 borde innebära att innedelen är en combicompact beredare. På denna modellen finns endast växelventil för att bestämma om det är varmvatten eller värme till huset som pumpen ska köra.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 21:38:09 »
Optima 500 från 2001 borde innebära att innedelen är en combicompact beredare. På denna modellen finns endast växelventil för att bestämma om det är varmvatten eller värme till huset som pumpen ska köra.
Den kan väl vara kopplad till vad som helst så vitt jag förstår?

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad Sany0

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 22:05:14 »
Visst kan den vara kopplad till vad som helst men 290 A/W innedelen kom ju med dem "nya" optimerna (fläkten uppåt). Finns en del specialfall där man kör gamla optiman med 290 A/W men detta är väldigt sällan förekommande. Och jag har för mig att denna kom senare än 2001.

Utloggad kimmen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 48
  • Karma +0/-0
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 13:32:04 »
Ha.. jag har haft samma problem, då var det dessa små manöver rälen som hade bränt fast i kontakterna, jag bytte ut dessa och problemen försvann ( förbrukningsmaterial)

Elfa säljer dessa relän, bra telefon suport..

Du kan prova att knacka på reläet och se om kontaktorn släpper..

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!