Ska det var så eller har jag bommat nått?
har ju arbets/volymtank med egen CP direkt efter UKV, kolla min systembild.
spelar kanske ingen roll men det känns lite onödigt att den går hela tiden.
Min tank är ju en volym och inte en Acc tank.. så skiftningar i tanken oviktig.
(VP CP spolar ju runt en del av retur in i topp på tanken).
ps. inte klar med alla givare ännu, VP elövervakning kopplas in i morgon, kuriosa. ds.
-
Har du satt dit extern givare BT25?
-
Går att ändra i installatörs menyn hur interna cp ska gå intermittent så går den med kompressorn.
-
Ändra i meny 5.1.10 från "auto" till "intermittent".
-
Gött mos detta forum :-)
Ändrade till Intermittent och nu var det tyst och lugnt med 50W mindre last.. stod på 50% hastiget, lite hög förbrukning för en CP?
Total last för VP vilande och extern CP snurrande cirkus 20W :-)
Jo har monterat BT25.