Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Harken
« skrivet: 18 november 2007, 13:11:16 »

Jag bor i närheten, skicka ett mail om du vill ha kontakt.
Skrivet av: EcoAir 107 - Gbg
« skrivet: 18 november 2007, 10:59:34 »

Tack för tipset Harken! Jag skall läsa på i dina trådar. Sen blir det att meka lite...

Skrivet av: grolim
« skrivet: 16 november 2007, 23:10:22 »

Kan vara så enkelt som att en EcoBasicstyr inte går att justera hur lågt ner i temp pumpen skall arbeta, något mervärde skall man väl få för extraslantarna man hostar upp för en EcoLogic  ;)

Jmf. en SAAB 9-5:a, du kan köpa med reducerad utrustning och motorstyrka men kan välja till aeropaketet för högre komfort och fart, kostar mer men smakar det så... Sen så kan du välja det andra alternativet att köpa utan allt lullull och trimma och dona med bilen hemma i garaget - läs tweaka. Ingen av metoderna är dåliga alternativ, det handlar bara om bekvämlighet kontra nöjet och stoltheten att kunna fixa själv. :D

// Grolim
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 november 2007, 17:49:39 »

håller med   kör tills det rasar   finns nya att köpa  ;D
Skrivet av: Harken
« skrivet: 16 november 2007, 14:28:44 »

Nu var frågan hur man gjorde utan styr. De flesta montörer säger så men produkten har 6+4 års försäkring. Sen kan det vara så att det går under -10° några timmar en natt. Det är nog bättre attt undvika stopp då, för kallstart sliter också. COP är hyfsat vid -10° och säkert helt OK vid -15° också.
Skrivet av: chr152
« skrivet: 16 november 2007, 13:55:29 »

Med Ecologic går det att styra hur långt ner den skall gå genom parametern Min utetemp (har inte kollat hur lågt man kan ställa den). Fick dock rekommendationen från en kunnig montör att det bara sliter onödigt mycket på grejorna att köra den under -10 och att det då är bättre/billigare att spetsa.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 14 november 2007, 23:25:26 »

1) Erfarenheter antyder att de trots allt går till -15°, vet ej exakt.

2) Kolla mina trådar tweaking. Genom att koppla ett motstånd parallellt med utegivaren (i dosan under VP) och ett motstånd i serie med de parallellkopplade komponenterna, visar givaren rätt vid +10°C och visar -10°C vid -16°C verklig temp.

Parallellmotståndet skall vara 2200 ohm och seriemotståndet 39 ohm.

Tweaking II heter tråden från den 16 oktober 2006
Skrivet av: EcoAir 107 - Gbg
« skrivet: 14 november 2007, 22:18:55 »

I CTC:s dokumentation kan man läsa att en EcoAir 107 sammankopplad med styrmoduel EcoLogic gör att enheten fungerar ner till -15°C.
Alternativt så kör man EcoAir 107 kopplad ihop med oshuntad oljepanna UTAN EcoLogic. Ja då fungerar värmepumsenheten ner till -10°C.

Kan nån förklara varför det fungerar så här och kanske även avslöja tricket som gör att man slipper investera i en Logic-enhet för få dessa 5 grader?

Mvh,
107 x3 Gbg

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!