Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rippe
« skrivet: 07 juni 2005, 08:28:02 »

men varför går det att ändra i meny 9a om den bara visar hur långt räknaren har räknat? mitt värde står oftast på +100 i 9a. jag har ändrat vp-min i 9b till 150 och
ts min till 500 för att få längre gångtider. 

Dessutom kan man använda denna förmån om man på egen hand vill lura systemet en aning. Ett exempel kan vara en kall natt där gradminutunderskottet hunnit blivit riktigt stort. Men när du kliver upp på morgonen och (som vanligt) tittar till din ögonsten känner på dig att det snart kommer bli varmt både ute och inne. Då kan du lura upp systemet genom att hjälpa det med att äta upp gradminutunderskott.

Detta är naturligtvis inget man ska göra ofta, tanken är ju inte att man ska sköta regleringen manuellt. Men någon gång ibland kan sistuationen så påkalla och då kan det vara bra att veta att det går.
Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 05 juni 2005, 23:16:17 »

Är det int den man använder efter strömavbrottet då man fryser som f*n >:D *hehe* *hehe*
Skrivet av: Plumber
« skrivet: 04 juni 2005, 19:15:02 »

Det går att ändra ur service-synpunkt, om din installatör vill att VP:n skall starta utan att han skall behöva vänta in en start skall han kunna knappa in ett värde som gör att kompressorn eller kompressorn och eltillskottet går igång.

Till det använder man "snabbstart" som finns att välja nästan längst bak i servicemenyn;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 juni 2005, 18:13:37 »

Det går att ändra ur service-synpunkt, om din installatör vill att VP:n skall starta utan att han skall behöva vänta in en start skall han kunna knappa in ett värde som gör att kompressorn eller kompressorn och eltillskottet går igång.

Din står oftast på + för att du har tillräckligt varmt för att det inte skall behövas någon mer värme, antingen är utetempen så hög att du inte har värmebehov eller så har du en rumsgivare som säger att rumstempen är så hög att inget värmebehov finns.

Med höga värden på VP-min under de varma månaderna uppnås ett högt +värde innan den värme som finns i radiatorsystemet efter en värmekörning har avgivits till huset, så länge tempen i radiatorsystemet ligger över det av reglerdatorn framräknade börvärdet så läggs +minuter till (den går dock inte längre än till +100)
Skrivet av: ricard
« skrivet: 04 juni 2005, 17:52:13 »

men varför går det att ändra i meny 9a om den bara visar hur långt räknaren har räknat? mitt värde står oftast på +100 i 9a. jag har ändrat vp-min i 9b till 150 och
ts min till 500 för att få längre gångtider. 
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 juni 2005, 16:21:12 »

9a är bara en visning av det antal gradminuter som reglerdatorn räknat fram. Här ser du alltså hur långt räknaren har räknat.

Om du har defaultinställningarna så startar värmepumpen när räknaren räknat ned till -60 gradminuter, eltillskottet går till om den fortsätter att räkna ytterligare 300 gradminuter. När värdet kommer till 0 så upphör värmeproduktionen.
Skrivet av: ricard
« skrivet: 04 juni 2005, 11:08:32 »

kan någon förklara meny 9a om gradminuter ( -3050- + 100) i nibes 1215-7
jag tror jag förstår meny 9b.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!