Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1  (läst 6401 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DavidSjoberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« skrivet: 04 oktober 2017, 21:20:03 »
Hej

Jag har ett problem med brus som kommer och går i samtliga radiatorer på övervåningen (de är luftade). Nu har jag hittat att det uppkommer när värmebärarpump1 går över ca 60-70%. Värmebärarpump 2 (den man når via luckan står på 1 men jag har testat olika val).

Jag antar ljudet i elementen kommer av ökat flöde när pumpen varvat upp.

Nu undrar jag följande:
Vad styr hastigheten på värmebärarpump1?
Är det normalt att den ofta går på 100% när kompressorn är igång?

Tar gärna emot övriga tips på hur detta kan åtgärdas

Systemet är golvvärme bottenvåning med shunt som har en separat CP. Radiatorerna ska vara inställda efter beräknat kv-värde.

David


Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2017, 21:34:56 »
SÃ¥ här har jag förstÃ¥tt: Pumpen i luckan är grundflödet, pumpen som kan gÃ¥ frÃ¥n 1-100% styrs av pannan för att nÃ¥ det  :dt: som pannan vill ha just nu. Dvs tappar man mer grader mellan framledning och retur sÃ¥ ökar pannan steglöst den inbyggda pumpen.

Om den inbyggda ofta ligger pÃ¥ 100% eller 1% sÃ¥ är grundflödet för högt/lÃ¥gt. Vill du bli av med bruset sÃ¥ kan du justera ner marhastigheten pÃ¥ den inbyggda (till tex 65%), nackdelen är att  :dt: kanske blir lite högre än vad pannan anser optimalt.

Önskat  :dt: beror bla pÃ¥ vad DUT är inställd till.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad DavidSjoberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2017, 22:25:32 »
Just nu står den på:
Värme dT börvärde 2.0 C
Värme dT är (BT12|BT63)-BT3 2.0 C
Hastighet Värmebärarpump 56%

Så det betyder att om Värme dT ökar till tex 3.0 C så skulle den sänka hastigheten på Värmebärarpumpen?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2017, 07:40:44 »
Stämmer, du kan öka till 5 °C eftersom golvvärmen har egen CP.
Detta har installatören missförstått, ett så lågt värde ska man bara ha om golvvärmen körs direkt med värmepumpens interna cirkpump.
« Senast ändrad: 05 oktober 2017, 07:42:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DavidSjoberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2017, 08:35:11 »
Det är pumpen som beräknar fram dT börvärde. Idag vid 6 grader ute är den ca 4 när pumpen kör.

Som jag förstår många på detta forum är dT runt 7 något att eftersträva för bra effektivitet. Men är det möjligt i alla lägen. Mitt antagande är att returen inte kan bli kallare än innetemperatur. Jag har idag 22 grader som vald innetemperatur och enligt min värmekurva behöver det vara under 11 grader ute för att den ska göra minst 30 gradigt vatten. Så innan det blir kallt ute är det inte möjligt att uppnå.



Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2017, 21:21:26 »
Just nu står den på:
Värme dT börvärde 2.0 C
Värme dT är (BT12|BT63)-BT3 2.0 C
Hastighet Värmebärarpump 56%

Så det betyder att om Värme dT ökar till tex 3.0 C så skulle den sänka hastigheten på Värmebärarpumpen?

Tvärtom. Om pannan vill att du skall tappa 2 grader men du istället tappar 3 grader sÃ¥ snurrar vattnet för lÃ¥ngsamt. Den kommer i detta läget att öka hastighet. Du kan om du vill testa ändra pumpen bakom luckan mellan I II III och se hur  :dt: förändras. Hos mig kan man se förändring inom en minut. / Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe f750 hastighet värmebärarpump1
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2017, 08:58:48 »
Det där kan man ställa in i meny 5.1.14.
Kolla vad det är för inställningar där?
Antagligen står det golvvärme där, ändra till radiator i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!