En liten fråga min far har fått en 1215-7 installerad men det blir övertryck i systemet så han är tvungen att släppa ur övertrycktet bar måtarern sticker i väg upp på rött

nån som har nån ide
Titel: SV: Övertryck
Skrivet av: Rickard skrivet 21 april 2005, 21:09:11
Påfyllningsventilen för värmekretsen läcker igenom, om det är en vridventil, försök dra igen den hårdare, är det en kulventil, byt ut den.
Det är i alla fall den enda anledning jag kan se, såvida det inte läcker gas via värmeväxlaren, men då skulle inte värmepumpen fungera.

Fast det kan vara en sak till... Om det finns ett läckage mellan beredaren och manteln kan detta fenomen uppstå.
Ett sånt fel kan uppstå om man trycksätter manteln före man fyller på beredaren.
Det kan även vara ett tillverkningsfel.
Titel: SV: Övertryck
Skrivet av: mso skrivet 21 april 2005, 23:35:52
Hej,står det och rinner ur skvaller röret från säkerhetsventilen så är det påfyllningsventilen som läcker. Är det ok sedan han släppt ut trycket så kan det vara att man fyllt för mycket vatten med kallt system./Mso