Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 31 december 2010, 17:12:48 »Glöm inte ramptiderna 8.3.4 och 8.3.5 (på min C5) Jag fick framförallt ställa ner stängnigstiden då det annars blev en spiral där returen blev för varm - pumpen stängde av sig - vila 15 minuter innan start - fördröjningstimer 1 tim innan tillskott tilläts användas.
Ramptiden står still när temperaturen närmar sig önskvärt mittvärdet för att sedan räkna upp/ned när temperaturen sjunker/stiger ytterligare.
Litt mer info om disse takker jeg gjerne ja til! Begge står på 0 på min IVT HT C9 og det hender at kompressoren stopper etter at tilskuddet har gått inn. Hva bør de stå på for at dette ikke skal skje ?
Tilskuddet mitt er forøvrig direkte til 6kW da elpatronen er feilkoblet (!). Trinn 1 er 6kW, trinn 2 er 3kW og trinn 3 9kW. Har derfor stilt den inn på kun 1/3 men den går da direkte på 6kW. Noen som vet hvilke ledninger som skal kobles om for at dette blir riktig ?