Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 16 december 2010, 11:04:19 »Om du vill optimera pumpen så finns bara ett sätt. En kyltekniker måste mäta upp den. Sedan kan han/hon göra processens så tät som möjligt. Vad är retur tempen från huset och vad blir vätske tempen då? Vart hamnar förångningen. Om du kör ut, säg 50 grader. Vad är kondenseringstempen?
Detta kan man laborera med. Och därmed göra pumpen optimal efter ditt hus. Inte som nu, fabriksinställd och funkar hyffsat överallt.
Detta kan man laborera med. Och därmed göra pumpen optimal efter ditt hus. Inte som nu, fabriksinställd och funkar hyffsat överallt.