Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Henke69 skrivet 04 juli 2013, 23:56:02

Titel: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Henke69 skrivet 04 juli 2013, 23:56:02
Hej alla!
Är ny på det här forumet, och har suttit och tittat igenom det mesta för att
kunna få svar på mina funderingar. Jag håller nämligen på att installera en Nibe F1245-10kw
ihop med UKV. Det jag inte hittat är vad för givare jag kan använda på UKV,ns framledning??
Då denna inte följer med i leverans så måste man ju fixa en sådan. Fungerar en PT100
eller en PT1000.....2K2.....eller vad passar till F1245? Finns det någon vänlig själ här som kan
svara på det :) Jag har även kollat på Nibes hemsida, men hittar inget där?
Mvh Henrik
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 05 juli 2013, 00:15:06
Hej alla!
Är ny på det här forumet, och har suttit och tittat igenom det mesta för att
kunna få svar på mina funderingar. Jag håller nämligen på att installera en Nibe F1245-10kw
ihop med UKV. Det jag inte hittat är vad för givare jag kan använda på UKV,ns framledning??
Då denna inte följer med i leverans så måste man ju fixa en sådan. Fungerar en PT100
eller en PT1000.....2K2.....eller vad passar till F1245? Finns det någon vänlig själ här som kan
svara på det :) Jag har även kollat på Nibes hemsida, men hittar inget där?
Mvh Henrik

Prata med Nibe så får du en givare som passar.

Annars så är det 10kohm NTC
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Henke69 skrivet 05 juli 2013, 00:19:23
Ahh, tackar för svaret! Ska genast beställa en sådan ;)
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 05 juli 2013, 00:23:50
Ahh, tackar för svaret! Ska genast beställa en sådan ;)

Nibe brukar vara sjysta och ge dig en givare om du frågar.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Henke69 skrivet 05 juli 2013, 00:33:57
Då kan det vara värt att ringa tummenupp
Är det samma typ (NTC 10kohm) på inne/utegivarna?
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: GDS-Jan skrivet 05 juli 2013, 00:40:56
Då kan det vara värt att ringa tummenupp
Är det samma typ (NTC 10kohm) på inne/utegivarna?

Ja, alla är samma.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Unpoor skrivet 19 juli 2013, 23:05:34
Är den inte flyttad från pumpen?
Ska montera en 1245-6 och UKV 300 på söndag själv.

ringa Nibe eller?
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Henke69 skrivet 20 juli 2013, 00:21:40
Ja jag ringde Nibe, o fick det även bekräftat från dom att man behövde en extern givare ihop med UKV?!
Kostade mej 100 pengar med frakt.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 juli 2013, 09:40:24
Är den inte flyttad från pumpen?
Ska montera en 1245-6 och UKV 300 på söndag själv.

ringa Nibe eller?
På äldre modeller av Nibe vp brukade man flytta framlednings givaren men på 1145/1245 finns möjlighet att ansluta en extra givare och det ger ju fördelen att man kan se framlednings temperaturen även vid vv beredning samt även att gradminuterna beräknas rätt även vid vv beredning.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Unpoor skrivet 23 juli 2013, 12:12:25
Ja jag ringde Nibe, o fick det även bekräftat från dom att man behövde en extern givare ihop med UKV?!
Kostade mej 100 pengar med frakt.

Köpte den av dom?
Själv fick jag ingen hjälp alls, dom vill bara lägga på luren för jag var privatperson.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Bonazera skrivet 23 juli 2013, 21:41:26
Jag bara undrar vad UKV står för?
(hittade inget i ordlistan)
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Remo skrivet 23 juli 2013, 21:51:21
Jag bara undrar vad UKV står för?
(hittade inget i ordlistan)

Ultrakortvåg

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultrakortv%C3%A5g (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultrakortv%C3%A5g)

NIBE UKV 40-100

http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-UKV-40-100/ (http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/NIBE-UKV-40-100/)
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Bonazera skrivet 23 juli 2013, 21:56:11
OK, hur får dom till den förkortningen?
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Remo skrivet 23 juli 2013, 22:15:05
Ingen aning om Nibes fall, men Ultrakortvåg är mera logiskt.
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 augusti 2013, 13:39:46
"Utjämningskärl / Arbetstank för anslutning till värmepumpssystem."

 .,;-
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Gästläsare skrivet 08 september 2013, 09:56:39
Köpte den av dom?
Själv fick jag ingen hjälp alls, dom vill bara lägga på luren för jag var privatperson.

Hur har det löst sig?
Jag hittar inte givaren i någon VVS-webbutik och nibe vill inte sälja till privatperson.
Alt beställa http://www.electrokit.com/ntc-10k-metall-med-kabel.47997 (http://www.electrokit.com/ntc-10k-metall-med-kabel.47997)
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Unpoor skrivet 09 september 2013, 23:25:32
Hur har det löst sig?
Jag hittar inte givaren i någon VVS-webbutik och nibe vill inte sälja till privatperson.
Alt beställa http://www.electrokit.com/ntc-10k-metall-med-kabel.47997 (http://www.electrokit.com/ntc-10k-metall-med-kabel.47997)

Fick tag i en till slut genom min leverantör, dock drog det ut på tiden så jag körde utan, det är samma som elektrokit iaf, sitter en liten kontakt på dom från Nibe men den klipper man ju bort iaf. för att skarva på kabel.
 har 2 över till nått annat projekt :-)
Titel: SV: Framledningsgivare till F1245 och UKV???
Skrivet av: Flinta skrivet 04 mars 2014, 23:05:30
Är det exakt samma modell av givare som följer med i ECS41 paketet?