Titel: EHP 9 LW/M
Skrivet av: nisse01 skrivet 10 december 2009, 18:41:14
Hej ! Installerade i agusti 09 en Bosch EHP 9 LW/M med 2 gr 300 m slang. Jag undrar om tempen på GT 1 å GT 9 bör vara ganska lika ? Hos mig är skillnaden 4 grader när den producerar värme till elementen.
Titel: SV: EHP 9 LW/M
Skrivet av: Remo skrivet 10 december 2009, 20:17:10
Hej nisse01

GT1 retur radiator och GT9 värmebärare in borde vara ganska lika ,
men tyvärr är det ganska vanligt att givarna visar fel på IVT och AuroTerm/Bosch.
Givarna är in kapslade i litet rund metall rör som i sin tur
är fast satt mot runt rör så kontakttutan blir liten. Det kan bli lite bättre om
man använder kylpasta mellan monterings punkten. Skälv har jag byt flera
givare till Elfa Artikelnummer 60-260-25 som fungerar mycket bra.

https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog

Lycka till //Remo
Titel: SV: EHP 9 LW/M
Skrivet av: nisse01 skrivet 16 december 2009, 21:31:35
Jag har kollat lite tider på retur rad GT1.
På GT 1 står det till 34,3. Från 39,2 grader.
Men värmepumpen startar på 32,6 grader. (Kan de va givarfel).
Vilotiden från 39,2 till 32,6 grader är 15min.
Gångtiden mellan 32,6 till 39,2 grader är ochså 15 min.
Ute - 13,3 inne 22 grader.
Nattsänkning med 3 grader mellan 20.00 till 08.00.
Värmen inställt på värmepumpen 3,6.
Är det godkända tider ?

Bosch EHP 9 LW/M med 2 gr 300 m slang.
Titel: SV: EHP 9 LW/M
Skrivet av: Remo skrivet 17 december 2009, 01:48:48
Hej
Att pumpen startar 32,6 grader ställe för 34,3 är nog
ingen givarfel det finns en timer i pumpen som ser till
att pumpen får vila längre när det blir korta stopp tider.
Om du trycker infoknappen när tempen har fallit till
start temperatur så ser du tiden  när den startar.
Korta gång och stopp tider beror nog på att vatten
volymen är förhållandevis liten för VP-n. Jag skälv
har samma problem men ändå är jag nöjd på besparningen.
( Innan VP  19 grader inne 21500- 22000 kWh/år
efter VP installation 21,5-22 garder inne 10300-10800 kWh/år )
Nattsänkning vet jag inget om man sparar något för att pumpen
kanske får jobba så mycket mer på morgonen att den  behöver
tillskott el. Jag har alla termostater hel öppna utom sovrummet
att ha svalare där. Enda sättet att öka gång o stopptider är att öka
vattenvolymen i systemet eller ändrar man differensen mellan start
och stopp temperaturen, men då varierar temperaturen så
mycket att det kanske är inte värd det, för att tiderna ändrarsej
inte så mycket alla fall.

Mvh  Remo


Titel: SV: EHP 9 LW/M
Skrivet av: nisse01 skrivet 20 december 2009, 18:32:02

Jag har nu kollat volymen i elementen å konstaterat att jag har liten vattenvolym i systemet totalt ca 60 liter. Det innebär att när det är -20 -25 grader så får VP nästa ingen vila men vi har varm å gott i huset. Har pratat med min installatör å han skulle kolla med Bosch om jag kunde utnyttja vattenvolymen i vedpannan som innehåller 350 liter eller om jag skall montera en volymtank på 125 liter . Tacksam för råd å tips.


Bosch EHP 9 LW/M med 2 gr 300 m slang