VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 20:08:54

Titel: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 20:08:54
Hej.

När jag kollade till innedelen idag möts jag av "Lågtryck Larm".
Antar att det är den kalla delen men nivån ser normal ut. Har inte ändrat sig sedan installation.

Efter en manuell avfrostning fick den samma larm.
Utedelen ser fin ut sånär som nån cm is i nederkant av flensarna.

Efter en omstart (säkerhetsbrytaren) gick den igång igen.

- 12 grader nu. Riktigt snöoväder säkert runt halvmetern snö har kommit idag.

Vad var det som hände? Bör jag vidta ytterligare åtgärder?
Tacksam för alla svar... inte direkt läge att den pajar ihop nu, med OS på tv:n och ett riktigt grisväder ute...

Fredrik
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 21:09:57
"Lågtryck löst" stod det.

Det har löst ut ytterligare en gång. Kanske gick en halvtimme innan den stannade igen.  :-\

Snälla, vad fasen skall jag göra?
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Guten skrivet 20 februari 2010, 21:17:31
Hej  Får du fått pumpen att gå någon längre tid utan Lp larm?

Rent spontant finns det två ofta förekommande orsaker.

Kylmedelsbrist/läckage,kan du se några bubblor i synglaset under drift?

Felaktig/felinställd expantionsventil,finns fler möjliga orsaker också.

Hur som helst är det troligen ingenting du kan göra själv,krävs en tekniker med kylkunskaper.

 *vinkar*
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 21:18:46
Vad står det för kb temp.  Om du startar om den och tittar på temperaturen. Diffen på kb ska va typ 4-5 grader. Vad har du.  Det sitter nog ett filter har du rensat det??Sedan ska man ha -32 till _ 34 grader i frysskydd på brinet.  Kanske är svårt att kolla det.  Om inget annat funkar. Sätt den i drift tillsats och kolla hur många steg som tillåts
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 21:20:55
Jag tror inte att det har med gas sida att göra. De problem som varit med atria är till 90 % relaterade till felaktig blandning av brine. Vad gäller larm LP
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 21:29:55
Det sitter nog ett filter har du rensat det??

Tack för att ni svarar!  Thumbsup

Har letat efter ett filter, men jag har ingen aning om vart det sitter eller ser ut.
Kan nån förklara?
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 21:33:50
Brine ut: -18
Brine in: -15

Då har pumpen gått i typ 10 min. Alltså inte omstartad.
Vet inte om det har nån betydelse

Var det detta ni efterfrågade?  Sc:,h
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Guten skrivet 20 februari 2010, 21:40:08
Jag tror inte att det har med gas sida att göra. De problem som varit med atria är till 90 % relaterade till felaktig blandning av brine. Vad gäller larm LP

Nej inte du också! Nu blandar du ihop sidorna,Du tänker på HP larm. huvuddunk
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 21:45:23
Nej det gör jag inte. Atria är inte som de andra L/V pumparna.  kompressorn sitter inne och en fläkt ute.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 21:52:36
Filtret borde vara en klump på isoleringen på det nedre av kb rören
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 22:01:03
Filtret borde vara en klump på isoleringen på det nedre av kb rören

Sitter den "innanför" isoleringen?

Det jag ser är två kranar på sidorna och en på fronten. Det är bara själva kranarna som syns. Klumpen i sig på frontkranen är isolerad...

Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Guten skrivet 20 februari 2010, 22:02:44
Nej det gör jag inte. Atria är inte som de andra L/V pumparna.  kompressorn sitter inne och en fläkt ute.

Jaha så den värmeväxlar med brine ut till förångaren?

Är det elavfrostning ? I så fall ber jag om ursäkt.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 20 februari 2010, 22:19:04
den avfrostar vi varmvattnet.avfrostninen är behovsstyrd. Du är förlåten ;D
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2010, 22:23:01
Tack för tipsen guten och framför allt VP ORAKLET!
Ni vet inte hur mycket värt detta är för en total oinsatt.  Thumbsup

Pumpen har nu gått ett varv med avfrostning emellan.
Får helt enkelt se om jag kan hålla igång den och göra en service under mer kontrollerade former i nästa vecka.

Tack!
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: digitalrobert skrivet 20 februari 2010, 22:31:05
...
Brine in: -15
...
Ujuj: -15 in vid -12 ute och avfrostningar på det, ingen höjdare med luft/vatten när det är kallt.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: hplp skrivet 20 februari 2010, 23:12:31
Känner inte till den maskinen men sökte på nätet , ;) ser att den har växlaren ute och det övriga inne. Inga detaljritningar, men förmodar att det måste finnas ett filter, logisk placering är innan plattväxlaren. Det måste också finnas en c-pump, kan du öka flödet på brinet? brinet bör då bli kallare men den totala enegimängden bör öka. går kanske att öka fläkthastigheten på utedelen också, eller?
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: ORAKLET skrivet 21 februari 2010, 00:07:03
Detta är en optimum. Den sköter det själv
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 21 februari 2010, 10:09:21
Kan ju lägga tlll att pumpen har gått nu hela natten och allt annat ser normalt ut.
Kan det ha varit något tillfälligt? I så fall vad?

Hur som helst, kanske dags att kolla igenom den lite till veckan.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: El_-micke skrivet 21 februari 2010, 10:29:00
har du larm på kallasidan ....ta ett prov på glykolen så den har rätt blandning det är det vanligaste felet  vid larm lp
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: mckalle skrivet 25 februari 2010, 19:30:41
Hej har oxå lågtrycks larm sedan ngr dagar,,,slår av hela tiden gjorde den.Slog mig idag att jag ej har hört fläkten det sista.Den hade frysit fast i kanterna så man såg det ej om man inte titta in (stor kåpa ivägen ju:)Nu har funkat en hel dag,hoppas det var det.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: digitalrobert skrivet 25 februari 2010, 21:35:09
Ganska lindrigt ändå.
Hörde om en äldre dam som fick det kallt inne efter senaste snöstormen så hon ringde installatören och frågade om utedelen kunde ha flugit iväg eftersom den hade en stor propeller, som tur var hade den gömt sig under en snödriva.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: mckalle skrivet 26 februari 2010, 20:19:41
 fiR: ja eller hur!jävla oflyt att ingen kan skotta fram utedelen...........men billigt blev de! :,v(
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Luggen skrivet 17 november 2011, 03:38:24
Det kan även vara så att elektroniken som styr H/L farten på fläkten som sitter ute kan vara defekt kolla så fläkten går på H/L kan även vara fläkt fel.på min var det elektronik fel den löste ut bara för att den ej gick på L bara på H.
Lycka till
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Hotwater skrivet 09 december 2011, 10:16:07
Detta är nog svaret?
Satte in en Thermia Atec, förra veckan den fungerade felfritt i sex dagar.
På den sjunde larmade den LÅGTRYCK, ringde installatören som mumlade om en bugg i ett kretskort och kallade på externkompetens.
Nio dagar efter installationen kommer externkompetens, byter kretskort och berättar att detta är felet verkar vara på alla Atec just nu? Ställer en stilla fråga varför de inte byter det ledsna kretskortet före driftsättning?
Man vill inte bryta förpackningen blir svaret! Hmmm
Trots detta snubbel i startfasen verkar Thermia Atec fungera bra, hoppas jag?
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Tobocop skrivet 09 december 2011, 20:14:43
Hur menar du?
Att lågtryckslarmet i Atrian beror på samma fel i kretskortet som Atec?
Helt omöjligt då det inte är samma styrsystem i dessa pumpar. Atec har fått ett helt eget styr som inte liknar någon annan Thermia-pump.
Men bra tänkt iaf!
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 27 november 2012, 18:17:25
Nu har jag samma problem igen, lågtryck löst.
Har fått det flera gånger under hösten. Det verkar krångla när det är snabba väderomslag. Gärna när det snöar mycket.

Idag bröt den när jag kollade temperaturen på pumpen.
Brine ut -27
Brine in -27
Något sånt var det iallafall, det är väl alldeles för kallt?
Kranarna riktigt frostar där de sticker ut från isoleringen.

Installatörerna kräver ännu mer pengar trots att de aldrig fixar själva problemet.
Vad ska jag göra?
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: snuppesno skrivet 27 november 2012, 18:38:21
Håll in vänster pil 5 sekunder och gå in i avfrostningsmenyn, där ser du vad avfrostningsgivaren visar, den ska visa samma temperatur som det är i uteluften.
Det är den givaren styret för avfrostning använder.
Prova även att köra en manuell avfrostning för att se så att avfrostningsshunten funkar, sitter en liten vit plastarm på shuntmotorn som ska röra på sig, den rör sig väldigt sakta så man får titta noga.

EDIT: Kolla även så att fläkten funkar och att den går fritt.

snuppesno
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 29 november 2012, 18:06:14
@snuppesno

Jag försökte göra som du skrev,  men fick inte upp någon sådan meny?
Jag har en avfrostningsmeny om jag trycker vänster och ned.
Sedan finns ju "systemmenyn" men jag hittar inget om en givare där heller.

Kan berätta att pumpen har gått sedan sist. Fick göra några avfrostningar men sedan dess har den gått bra.
Runt 0 grader är alltså känsligt...nu är det ju kallare. Vad betyder det?
Det måste ju har med att kylvätskan inte är rätt blandad eller?

Tacksam för all hjälp jag kan få!

Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: snuppesno skrivet 29 november 2012, 20:18:30
Hmm, jag har iofs inte en Optimum så det kanske skiljer lite i menystrukturen.
Alltså, håll inne vänster pil tills det står "Servicemeny" högst upp, bläddra sedan ner till "Avfrostning", där ska du trycka höger. I den menyn ska du kunna se vad avfrostningsgivaren visar, OM våran menystruktur är lika vill säga, tror den ska vara det förutom en del extra lullul till dina Optimumfunktioner.
Om avfrostningsgivaren visar rätt och shunten till avfrostningen funkar kan det kanske var avfrostningskurvan som behöver justeras, jag använder standardinställningen på -10 grader och det funkar bra hos mig.
Själv har jag närmare 40 meter 40mm PEM mellan utedelen och pumpen och det gör att den uppvärmda brinen inte riktigt räcker till en fullgod avfrostning om VVB är halvfull vid avfrostningsstart men annars funkar avfrostningen bra tycker jag.
Hos mig är det tätast mellan avfrostningar då utetemp pendlar mellan 2+ till -7 grader, är det ca -12 och därunder är det väldigt lång mellan avfrostningarna.
Detta beror på luftfuktigheten, sedan påverkar det givetvis var i landet man bor, bor man kustnära får man räkna med fler avfrostningar än om man bor i inlandet.

//snuppesno
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: w3smart skrivet 20 februari 2013, 08:00:15
Hej.

Liten uppdatering igen:
Eftersom installatören av pumpen inte klarade av att fixa mina problem vände jag mig till en rörmokare i Arvika, genom en rekommendation.

Han lokaliserade två st trasiga givare som kollade temperaturen på den kalla sidan.
Dessutom avluftade han systemet.

Nu har pumpen gått som en klocka i drygt två veckor, utan att frosta igen.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: Tybalt skrivet 22 november 2016, 23:42:40
Jag hade ett lågtryckslarm som dök upp mer frekvent ju kallare det blev. Visade sig att avfrostningsshunten var trasig så ventilen öppnade aldrig för avfrostning av utedelen.

Det var också svårt att avlufta systemet eftersom utedelen var högsta punkten i kretsen och inte plastkärlet. Detta åtgärdades genom att byta ut plastkärlet mot ett expansionskärl i metall.

Fem dagar senare fortfarande inget lågtryckslarm.
Titel: SV: Lågtryck Larm! Thermia Atria 12 Optimum
Skrivet av: k-man skrivet 07 februari 2017, 19:36:16
Var set någon av er som såg att Brine-tempen sjönk mer och mer under kanske två-tre timmar precis innan allt larmade? Har själv en Optimum 12 från -07 som bråkar stundvis. Den har också utedelen som högsta punkt. Hur skulle ett tryckkärl i metall bete sig annorlunda mot det i plast?