Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 november 2005, 14:55:21 »3,8 på inställningen av värmen tyder på ett rätt bra isolerat hus.
Men jag vill vara lite glädjedödare vad gäller köldbärartemperaturen. IVT:s givare kan visa flera grader fel. Eftersom det är ett tag sedan kylning behövdes har värmen som då tillfördes försvunnit ut i berget. 12,5 grader är alldeles för högt. Prova med att ställa om köldbärarpumpen så att den går kontinuerligt och jämför temperaturerna på in- och utgående köldbärare när kompressorn står still och temperaturerna har stabiliserat sig. Värdena skall vara lika.
Men jag vill vara lite glädjedödare vad gäller köldbärartemperaturen. IVT:s givare kan visa flera grader fel. Eftersom det är ett tag sedan kylning behövdes har värmen som då tillfördes försvunnit ut i berget. 12,5 grader är alldeles för högt. Prova med att ställa om köldbärarpumpen så att den går kontinuerligt och jämför temperaturerna på in- och utgående köldbärare när kompressorn står still och temperaturerna har stabiliserat sig. Värdena skall vara lika.