Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 januari 2014, 01:06:51 »

Om skillnaden mellan framledning och retur över värmepumpen när kompressorn går men utan tillskott av elpatron, överstiger 7 grader så kan du öka hastigheten på cirkulationspumpen och då förhoppningsvis få värmepumpen att ge samma värme i radiatorerna fast vid en något lägre framledningstemperatur, om än maginellt och det kan göra att du når lite längre innan tillskottet slå i.

har du termostater på radiatorerna aktiva?

Blir det för varmt inne när tillskottet slår i?

Hur kallt är det ute när tillskottet slår till?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 11:31:32 »

Det spelar inte heller nån roll. Vid en given utetemp och innetemp har du en viss värmeförlust från huset. Den förlusten måste ersättas av VP'n via radiatorsystemet. Om du sen har 100 eller 300 liter vatten spelar ingen roll i sammanhanget, huset förlorar fortfarande lika mycket värme.
Den enda direkta påverkan vattenvolymen har är hur lång varje uppvärmnings- och akvylningscykel blir när VP'n går i intervaller.
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 27 januari 2014, 11:25:50 »

Blir det bättre eller sämre om man plockar bort lite vattenvolym i radiatorsystemet?
Jag har en 8kW pump med 300L, vilket ger 37,5L/kW och man brukar ju räkna på åtminstone 20L/kW har jag för mig.
-Så, ska man ta bort typ 140L-behållaren för att få bättre värme ut på framledningen?!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 10:54:09 »

Du tänker fel. Avkylningen beror på radiatorn energiavgivning vid aktuell temperaturskillnad mellan rummet och radiatorn. Det har inget med hastigheten på vattnet att göra.
Faktum är att det faktiskt blir tvärt om. ökad cirkulation ger ett lägre delta-T, vilket i sin tur betyder att radiatorns medeltemperatur ökar lite och därmed även värmeavgivningen.
Skrivet av: Bölemannen
« skrivet: 27 januari 2014, 10:39:19 »

När den värmer varmvatten så värmer den en sluten, isolerad behållare. All tillförd energi stannar i beredaren (nästan...). När den värmer huset så kyls hela tiden vattnet av värmesystemet. När avkylningen är lika stor som uppvärmningen från VP'n så ändras inte temperaturen.
Om jag ökar farten på cp:n borde jag få högre utgående temp, eller tänker jag fel där? Avkylningen hinner ju inte bli lika stor då.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2014, 10:22:49 »

När den värmer varmvatten så värmer den en sluten, isolerad behållare. All tillförd energi stannar i beredaren (nästan...). När den värmer huset så kyls hela tiden vattnet av värmesystemet. När avkylningen är lika stor som uppvärmningen från VP'n så ändras inte temperaturen.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 26 januari 2014, 21:58:04 »

Det kräver mer effekt att höja tempen på husvärmen än 200l varmvatten.
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 26 januari 2014, 21:56:52 »

Hur kommer det sig att vid varmvattentillverkning så kan framledningstempen stiga till 52grader utan eltillskott, men sen vid omslag till värmetillverkning så sjunker denna till typ 45grader och förblir där medan börvärdet ligger och pendlar på 50grader vilket resulterar i att eltillskottet slåss in.

Så frågan är:
Varför kan VP få så pass hög framtemp vid varmvatten men inte vid värme?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 485
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!