Författare Ämne: Nibe 1226-8  (läst 1781 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad klindstr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
Nibe 1226-8
« skrivet: 18 januari 2011, 12:58:23 »
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1226-8
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2011, 16:05:02 »
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth
Vet du att den verkligen är så låg som -8 ºC? kan du testa med annan givare eller IR termometer? +6 in och -8 ut är en stor diff. Det händer ofta har jag läst på Forumet att Nibes givare är felaktiga. -8 ºC är lägsta tillåtna temp på KB-ut på min 1225-8, det är antaligen därför din ger fellarm.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1226-8
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2011, 17:42:09 »
Håller på att starta en Nibe 1226-8 men får fellarm om att köldbärartempen är för låg.
Har 6 grader in och -8 grader ut när pumpen larmar.
Har testat med luftning. Pumpen för köldmediet står redan på fullt. ::)

//Kenneth

Har du kollat filtret i påfyllnadskopplet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad klindstr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1226-8
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2011, 21:38:31 »
Hej!

Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.

Kenneth

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe 1226-8
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2011, 23:13:05 »
Hej!

Kollade tempen med utanpåliggande digitaltermometer och det visade sig att pumpens temp felade med 4-6 grader mot den jag själv mätte upp. -2 vart -8.
Skäll man koppla bort givaren tills vidare eller vänta in en ny.
Tänker också kolla filtret.
Tackar för svaren.

Kenneth
OK, fel pÃ¥ givaren alltsÃ¥. Stannar pumpen pga larmet? PÃ¥ min 1225 i meny 4, kan larmgränsen för  KB-r kan ändras, vid -12 ºC är larmet bortkopplat. "Bör endast ändras av fackman" stÃ¥r det oxÃ¥ i manualen.....
Vet inte vad som händer om du kopplar bort givaren.
/Bo
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad klindstr

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1226-8
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2011, 20:04:33 »
Hej!

Ja pumpen stannar.
Skall kolla i menyerna om jag hittar något.
Ringde Nibe i dag. Det skulle tydligen vara installatören som skulle ringa varför de ej kunde skicka någon givare.
Svagt tycker jag när pumpen kostar nära 50000 att inte tro på ägaren.

//Kenneth

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!