Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fogsvans skrivet 16 juni 2006, 09:40:25

Titel: Cirkulationspump i borran
Skrivet av: fogsvans skrivet 16 juni 2006, 09:40:25

Det här kanske är en dum fråga, men om tillverkaren rekommenderar t ex 120-140m aktivt djup och man låter borra 170-180 meter så borde det, enligt min högst amatörmässiga logik, slita mer på cirkulationspumpen. Frågan är i så fall hur mycket marginal tillverkarna har och hur pass mycket snabbare pumpen slits ut?

Eller är det möjligen så att man sätter samma pump i samtliga modeller som är dimensionerad för att klara den största pumpens behov - och som således blir kraftigt overkill för de mindre.

Någon som vet?

Mats
Titel: SV: Cirkulationspump i borran
Skrivet av: Roland skrivet 16 juni 2006, 10:57:59
Bör ha obetydlig inverkan. Det brukar finnas tre hastighetslägen på cirkulationspumparna och det mest ekonomiska läget för pumpar i villastorlek brukar vara lägsta fart. Då drar pumpen ungefär halva effekten jämfört med läge 3.

Djupare hål ger dessutom högre KBin vilket ger högre effekt på värmepumpen vilket minskar drifttiden något både på kompressor och köldbärarpump.