Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: diplomat fel framledning?  (läst 5113 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
diplomat fel framledning?
« skrivet: 15 juli 2014, 15:09:48 »
Hej!
Flyttade nyligen in i ett hus med en installerad thermia diplomat (drift tid värmepump 11547h)

Det är nu sommar dvs varmt ute (27grader visar mätaren)

Men min värmepump går ändå lite då och då.

Jag jag vattenburen golvvärme i källaren och vanliga vattenburna radiatorer på övervåning.

Jag kör värmekurva 40, min 20, max 55, kurva +5 =0, kurva 0=2, kurva -5 =0. Värmestopp 30, sänkning 2.

Dessa är förra ägerns inställningar som jag ej rört.

Då det är varmt ute som nu visar den framöednings börvörde (20) men fram ledningstemperaturen är stabila 24, för att då och då (ca 4ggr per dygn) sticka iväg till öve 60 grader. Det skumma är att framledningsrören (till radiatorer och golvvärme är ca 21 grader).

Det är som att den endast värmer upp varmvattenberedaren. (Den visar en kran i desplayen när detta händer). Men den bör väll inte visa att framledningstemperaturen är högre än 20?

Eller har framledningstemperatur med varmvattnet att göra?

Samt varför kör den ut 24 grader istället för 20 som den visar som börvärde (den har alltid +100grad timmar, så finns ingen anledning att göras det)


Tack på förhand

Martin

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2014, 15:42:45 »
Hej!
Flyttade nyligen in i ett hus med en installerad thermia diplomat (drift tid värmepump 11547h)

Det är nu sommar dvs varmt ute (27grader visar mätaren)

Men min värmepump går ändå lite då och då.

Jag jag vattenburen golvvärme i källaren och vanliga vattenburna radiatorer på övervåning.

Jag kör värmekurva 40, min 20, max 55, kurva +5 =0, kurva 0=2, kurva -5 =0. Värmestopp 30, sänkning 2.

Dessa är förra ägerns inställningar som jag ej rört.

Då det är varmt ute som nu visar den framöednings börvörde (20) men fram ledningstemperaturen är stabila 24, för att då och då (ca 4ggr per dygn) sticka iväg till öve 60 grader. Det skumma är att framledningsrören (till radiatorer och golvvärme är ca 21 grader).

Det är som att den endast värmer upp varmvattenberedaren. (Den visar en kran i desplayen när detta händer). Men den bör väll inte visa att framledningstemperaturen är högre än 20?

Eller har framledningstemperatur med varmvattnet att göra?

Samt varför kör den ut 24 grader istället för 20 som den visar som börvärde (den har alltid +100grad timmar, så finns ingen anledning att göras det)


Tack på förhand

Martin
Hej! Vet du varför den förra ägaren har ställt upp värmestoppet till 30 °C Sc:,h Har du kall källare som ni vill ha varmt annars förstår jag inte anledningen till det uppställda värmestoppet.Standard på värmestoppet är 17 °C och när temperaturen passerar 17 °C utomhus så går värmestoppet in och ställer växelventilen i läge "varmvatten" och stängd mot "värme".Du har inget fel men att låta värmestoppet ligga så högt blir lite strulit eftersom du har knappt någon kyleffekt i dina radiatorer när det är varmt ute.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2014, 18:57:02 »
Om gradmin är + 100 är det enbart vatten som den tillverkar. Framledningstempen är samma för vv och värme. Att den är 30 på stop gör väl inget, cp mår säkert bra av att gå konstant.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2014, 07:52:35 »
Ja vi har källare som är ganska kall, säkert den anledningen du säger då.

Men vet ni varför den puttar ut 24 gradigt framledningstemperatur i Ärvärde när det står (20) i börvärde?


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2014, 09:37:07 »
När vp gjort vv kommer det en skvätt hett vatten till rad kretsen om cp går och termostaterna är stängda kan det säkert dröja lång tid innan rad kretsen kallnar och står cp still kan värmen ledas från andra varma rör.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2014, 10:00:37 »
Vad har du för temp inne , framledningen blir aldrig lägre än rumstempen, för det krävs kylning.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2014, 12:59:20 »
Innertempen är hög mellan 22-30 grader. Men golvet i källaren (platta på mark) borde ju kyla. Att den är helt konstant på 24 grader är klurigt? Den sjunker aldrig under.

Men sålänge ni inte ser nån fara med detta beteende, kan jag vänta till kallare temperaturer för att börja pilla och kaliberera med pumpen.


Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2014, 09:21:43 »
hej igen.
har nu granskat min pannas beteende under sommaren:

framledningen är alltid högre än börvärde , ungefär 25gr i framleding och 20 i bör. Kanske beror på att rumstemperaturen är så hög pga bra väder udner hela sommaren.

Men knepiga är att den ofta (ca varannan till var fjärde timme) värmer på varmvattenberedaren. Dvs när displayen visar att tanken är tom, då går pumpen igång och displeyen visar en tapp-kran. Även då vi ej använt varmvatten händer detta, ex på natten. Vad kan detta bero på? ser inga läckor eller så, letat noga i huset. Kan det vara så att radiator kretsen "snor" värme från varmvattnet inne i pannan? kanske därför framledningen är högre än börvärde?


Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2014, 09:42:03 »
Kanske växelventilen inte stänger helt mot vv-beredaren. Eller har du vv-cirkulation?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2014, 11:30:42 »
Vad är startvärdet på vv? Kanske det är ganska högt ställt så att ett litet värmeläckage från beredaren får pumpen att starta?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2014, 20:00:32 »
framledningen är alltid högre än börvärde , ungefär 25gr i framleding och 20 i bör. Kanske beror på att rumstemperaturen är så hög pga bra väder udner hela sommaren.

Framledningstemperaturen kan aldrig bli lägre än rumstemperaturen i huset, så om du har haft 25 grader eller ännu mer i rumstemperatur under sommaren är det helt normalt.
Tänk också på att tempgivarna och mätkretsarna i en värmepump inte är några under av precision. En felvisning på +- 2-3 grader är inget ovanligt.

Nu framgår det ju inte hur gammal din värmepump är, men du bör vara medveten om att ett standardfel på Thermia Diplomat är att några elektrolytkondensatorer på styr- och displaykort torkar ut och måste bytas efter 5-10 år. Vanliga felsymptom kan vara t ex att styrsystemet beter sig allmänt konstigt, skräptecken på displayen, helt blank eller mörk display, reagerar inte på knapptryckningar, eller att värmepumpen inte startar om som den ska efter strömavbrott. Hur man byter kondensatorerna finns beskrivet i några tidigare trådar här på forumet och är lätt gjort om man har hållit i en lödkolv förut.

Växelventilen som Tumpi nämnde är också ett välkänt problem, den kan börja kärva och behöva "motioneras" ibland.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2014, 21:51:16 »
Kanske växelventilen inte stänger helt mot vv-beredaren. Eller har du vv-cirkulation?

Är helt nyinflyttad i huset. Så kan väldigt lite om pannan (och pannor). Hur ser jag om jag har vv cirkulation? Samt om växelventilen ej sluter?

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2014, 21:53:52 »
Är helt nyinflyttad i huset. Så kan väldigt lite om pannan (och pannor). Hur ser jag om jag har vv cirkulation? Samt om växelventilen ej sluter?

Tack för svar. Kan ej se ålder på pannan, men drifttid: vp=11567h, varmvatten=1272h. Tillsats1= 168h, t2=275.

Vet ej om det ger ett hum?

Utloggad martinko

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2014, 21:55:48 »
Vad är startvärdet på vv? Kanske det är ganska högt ställt så att ett litet värmeläckage från beredaren får pumpen att starta?

Kan jag ställa in startvärde för vv? Trodde bara jag kunde justera grafen för utetemp och framledning...

Inloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: diplomat fel framledning?
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2014, 22:56:14 »
Om ventilen inte stänger helt läcker värme ut till värmesystemet, så att elementen blir varma. Vv cirkulation kan du kanske se om du har flera än två rör till ett tappställe (normalt 1 varmt och 1 kall vatten, men med cirkulation 2 varma och 1 kallt).

Vv temp kan du ändra i installationsmenyn ( jag håller vänstra pilen intryckt i 5 sek) och där finns varmvatten och startvärde.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!