Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: fgo
« skrivet: 17 januari 2016, 20:38:42 »

Så du menar att varmvatten tillverkningen är 400-500kWh per månad då eller vad?

Nja snarare att ifall jag låser inställningen på att inte använda eltillskott.
Då får vi endast några få minuter duschtid innan vattnet är kallt.
Skrivet av: japp
« skrivet: 16 januari 2016, 18:06:35 »

jag är inte helt säker på det.
Har försökt mätt på några saker och kan inte komma på vad det är som drar el.

Något som jag reagerat på är att VP inte orkar leverera varmvatten utan tillskott.
Så du menar att varmvatten tillverkningen är 400-500kWh per månad då eller vad?
Skrivet av: fgo
« skrivet: 16 januari 2016, 16:57:06 »

jag är inte helt säker på det.
Har försökt mätt på några saker och kan inte komma på vad det är som drar el.

Något som jag reagerat på är att VP inte orkar leverera varmvatten utan tillskott.
Skrivet av: japp
« skrivet: 15 januari 2016, 22:46:13 »

Baserat på förbrukningen för Juni, Juli, Augusti så verkar ni ha en hög förbrukning av hushållsel.
Skrivet av: fgo
« skrivet: 15 januari 2016, 20:55:45 »

Hej!
Jag hoppas jag kan få lite råd på vägen vad jag ska ta mig till.

Förutsättningar:
Villa från -35 då 70kvm + källare på ca 35kvm i falun
Utbyggd i olika etapper under 2006-2013 med modern isolering etc
2st vuxna 2st småbarn (2&4)
Mekanisk frånluft utan återvinning (fläkt från ca 2006)
Avfuktare (woods ds40) i källaren för att torka tvätt och hålla ett bra klimat.
Vattenburen golvvärme i hela bostadsytan (endast ett avstängt element i källaren) samt elektriskgolvvärme i ett litet badrum
Kommunalt vatten
Inomhustemp 21 °C
Den mesta belysningen är LED.
Loggar med en 100 koll från eon

Värmepump:
CTC ecoheat 8.5 v3 från 2006
Hål på ca 140m
Shunt inställd på 240 min
elpanna 50 °C

Har försökt att få med det viktiga men ni får gärna fråga om det är något.
Det vi har problem med är att huset verkar dra mycket energi ca 19000-20000 kWh per år
Här är förbrukningen för 2015

Jan-15   2257
Feb-15   1985
Mars-15   1819
Apr-15   1494
Maj-15   1243
Juni-15   952
Juli-15   1002
Aug-15   920
Sep-15   1215
Okt-15   1669
Nov-15   1930
Dec-15   2289
tot: 18770 kwh

Jag upplever det som väldigt högt jämförelse med andra som har bergvärmepumpar så jag börjar tro att det är något galet med pumpen.
De iakttagelser jag har gjort är att den inte orkar producera speciellt mycket varmvatten, om man inte slår igång extra VV som etc kallar det.
Igår när frugan duschade så höll jag ett öga på värmen i pannan och den sjönk väldigt fort och spetsvärmen gick in med 6kw (vilket är högsta inställningen vi har). Samtidigt sjönk framledningstemperaturen med 10 °C.
Har även testat att stänga av spetsen på sommaren, men då kan man duscha några minuter innan det är kallt igen.

Vad tror ni? Är det något fel på pumpen som gör att den inte klarar av att leverera tillräckligt med värme genom kompressorn?
Någon som kan dela med sig av lite inställningar i pumpen?

Uppskattar all hjälp jag kan få.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!