Titel: Ivt greenline med Kb-larm
Skrivet av: Efraim.Barkboat skrivet 15 november 2013, 20:20:53
Hej alla på forumet. Jag har problem med en Ivt Greenline HTC7. Pumpen löser på Kb-pump motorskydd, problemet är att det inte finns något motorskydd på kb-pumpen. Pratade med supporten på Ivt som sa att jag skulle ta bort bygeln mellan plintarna fas ut till pump och mb2. La en bygel från inkommande L3 till Mb2 på korte. Detta fungerade inte och fick rådet av supporten att byta plintkortet. Trots byte av plintkort nu ikväll så kvarstår problemet, halvsurt när det inte är min pump och man lagt ut 800 på ett onödigt kort... Är det någon som kan ha ngn idé om vad som kan vara problemet?

Med vänlig hälsning,
En trött barkbåt
Titel: SV: Ivt greenline med Kb-larm
Skrivet av: Carl N skrivet 15 november 2013, 22:34:59
Har du nån möjlighet att mäta på KB-pumpen?
Kanske är det själva pumpen som havererat?
Titel: SV: Ivt greenline med Kb-larm
Skrivet av: Efraim.Barkboat skrivet 15 november 2013, 22:51:49
Har mätt på pumpen, luftat kb-krets, inget fel på flödet, har 4 graders delta på kb:n. På htc7 finns inget motorskydd på kb-pumpen, det sitter bara på större modeller. Det som stör mig är att jag inte kan se på ngt elschema vart signalen( som tydligen blir avbruten nu) sedan tar vägen. Logiskt sett borde den gå till styrkortet, men genom vilken kabel octill vilken plint? Typiskt att man ska ge sig på att hjälpa andra på helgerna med märken som man normalt inte jobbar med, svårt med support då  dontknow
Titel: SV: Ivt greenline med Kb-larm
Skrivet av: Efraim.Barkboat skrivet 01 januari 2014, 01:35:22
Efter byte av styrbox så har pumpen arbetat som den ska igen.